99问答网
所有问题
电子版直流焊机要装二次空载降压漏电保护吗
如题所述
举报该问题
推荐答案 2016-04-10
完全不需要,直流焊机自带空气开关保护不需要二次保护箱。让你装二次保护的监理就是不懂装懂
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://99.wendadaohang.com/zd/7jtOXv7WvzXzW7WOOe.html
相似回答
直流电焊机需要二次降压保护
器吗
答:
如果是小功率的就不用了,大功率的还是要的
。电焊机二次降压保护器是针对电焊机空载时电流大、二次空载输出电压高、使用危险性高的特点研制开发的。电焊机保护器的合理使用,能够将电焊机在空载时的电流电压降至安全范围,从而保证了操作人员的人身安全,并能获得较好的节电效果,提高企业的经济效益和社会...
电
焊机
是否
要安装二次
侧
漏电保护
器?
答:
(1)电焊机二次侧保护各厂家设计不一,但主要的功能是防止人身触电
;\x0d\x0a(2)没有强制性要求安装二次侧防触电保护,如何安全使用电焊机,应按《电焊机安全操作规程》使用电焊机;\x0d\x0a(3)电焊机电死人,被电死的都是不按操作规程操作电焊机的人,或是一些半通不通安全用电的操作...
规范对
焊机二次
侧
保护
有要求吗?
答:
焊接操作规范要求电焊机一次侧必须装设漏电保护器,
但对焊机二次侧起不到漏电保护作用
,所以二次侧必须装设二次空载降压触电保护器(弧焊机防触电装置)。对电焊机二次进行降压处理(安全空载电压小于24V),防触电装置内装有检测用电流互感器,当焊机处于空载状态时,防触电装置内控制电路将电压自动调整至...
电
焊机
应装设哪些电气安全装置﹖
答:
应装设
漏电保护
器和
二次空载降压
保护器。
施工中电
焊机
为什么要加装
二次
防触电
保护
装置﹖
答:
1、按GBl0235—88规定了除在一次侧加装
漏电保护
器外,还应有
二次
侧也加装防触电保护装置。此装置可以把空载电压降到35v一24V以下,因此完全能防止触电事故的发生。2、电
焊机
是利用正负两极在瞬间短路时产生的高温电弧来熔化电焊条上的焊料和被焊材料,使被接触物相结合的目的。其结构十分简单,就是一个大功率的变压器...
泰峰ZX7-400ST电
焊机需要
加装
二次空载降压保护
器吗
答:
不用,也不要加
二次空载降压保护
器。Z(
直流
)X(下降特性)7(逆变
焊机
),不是交流焊机。
直流电焊机
为什么不用
二次空载降压保护
器?而交流焊机为什么
要
二次空载降...
答:
二次空载降压保护
器实际上也叫节电器,主要用于限制变压器空载时产生的过电压,
直流
电机空载时电压不会升很高吧
ZX7-400G型电
焊机需要安装二次空载降压保护
器吗?
答:
这个
二次空载保护
器安装安监部门没有强制性要求,安装比不安装更能够保护人身安全,条件允许建议安装。
直流电焊机需要漏电保护
器吗?
答:
不需要,
焊机
输入线上端接在
漏电保护
器即可,焊机就不需要再接漏电保护器了。补充:电焊机是利用正负两极在瞬间短路时产生的高温电弧来熔化电焊条上的焊料和被焊材料,使被接触物相结合的目的。其结构十分简单,就是一个大功率的变压器。电焊机一般按输出电源种类可分为两种,一种是交流电源、一种是
直
...
大家正在搜
直流焊机有空载电压但不起弧
直流焊机的空载电压是多少
直流焊机空载电压高
二次侧空载降压保护器
二次空载降压保护器图片
焊机有空载电压无法焊原因
焊机空载电压
焊机的空载电压一般是多少
焊机空载电压一般不超过多少
相关问题
直流电焊机需要安装空载二次降压防触电保护器吗
哪些电焊机需要安装空载二次降压防触电保护器
直流电焊机为什么不用二次空载降压保护器?而交流焊机为什么要二...
直流电焊机需要二次降压保护器吗
电焊机为什么要加装二次防触电保护装置﹖
直流电焊机为什么不用二次空载降压保护器?而交流焊机为什么要二...
电焊机是否一定要安装二次侧漏电保护器 求大牛解释