水头是什么意思?

如题所述

我是这样理解的,敬请指正:
设计水头一般是指上游管道顶高度与试验段管道(同井位)底的高差即为设计水头,水头的概念是指的水位差,是一个高程差值。
举例说明:1、上游管道为D200,试验段管道为D400,采用管底平接(一般不会这样设计,容易堵塞),则试验段上游设计水头为0.2M,试验水头为2.2M(规范GB50268-2008中9.3.4.1的情况)。
2、上游管道为D200,试验段管道为D400,采用管顶平接(或跌差0.3M即上游管顶比下游高0.1M),则试验段上游设计水头为0.4M(0.5M),试验水头为2.4M(2.5M)(规范GB50268-2008中9.3.4.2的情况)。3、上下游管道均为D400,采用跌水井,跌差8.1M(一般不会出现),则试验段设计水头为8.1M,试验水头为10.1M,但已超过上游检查井高度,则采用规范GB50268-2008中9.3.4.3的情况.
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
相似回答