梁上部纵筋分两排,第二排的两根在边上的1/4纵筋(扁担筋)与箍筋侧面是满扎还是确跳扎

如题所述

同题连发几问,我只有一个答案,只好粘贴了。
GB50666-2011《混凝土结构工程施工规范》第5.4.7-2条“墙、柱、梁钢筋骨架中各竖向面钢筋交叉点应全数绑扎;......”。题目所说的侧面,就是本条所指的‘各竖向面’。
所以不应间隔跳扎。