想请教一下电工师傅。有两种口诀,不会用。一个十下五,百上二。一个是2.5以下乘以九?

选电线的时候应该选那个口诀呢?

这个口诀是以铝芯绝缘线、明敷在环境温度25℃的条件为准。
"十下5"是指截面从10以下,截流量都是截面数的五倍,如2.5的线其允许电流估算为5A*2.5=12.5A;
“百上2”是指截面100以上,载流量都是截面数的二倍,如150的线其允许电流估算为2A*150=300A;
"二点五下乘以九,往上减一顺号走"说的是2.5mm’及以下的各种截面铝芯绝缘线,其载流量约为截面数的9倍。如2.5mm’导线,载流量为2.5×9=22.5(A)。从4mm’及以上导线的载流量和截面数的倍数关系是顺着线号往上排,倍数逐次减l,即4×8、6×7、10×6、16×5、25×4。
以上都是为了快速估算总结的口诀,肯定不是很精确。追问

我的意思是,如果在选电线的时候,是按哪个口诀算呢?

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2019-11-15
你说的这个是选电线的粗细和电流的关系吗?你上网找一下电线截面积和电流关系,再问一下有实践经验的师傅或者工程师吧。
第2个回答  2019-11-15
1、第一句口诀指出铝芯绝缘线载流量(安),可按截面的倍数来计算。口诀中的阿拉伯数码表示导线截面(平方毫米),汉字数字表示倍数。
口诀“10下五”是指截面在10以下,载流量都是截面数值的五倍。“100上二”(读百上二)是指截面100以上的载流量是截面数值的二倍。截面为25与35是四倍和三倍的分界处。这就是口诀“25、35,四三界”。而截面70、95则为二点五倍。从上面的排列可以看出:除10 以下及100以上之外,中间的导线截面是每两种规格属同一种倍数
2、后面三句口诀便是对条件改变的处理。“穿管、温度,八、九折”是指:若是穿管敷设(包括槽板等敷设、即导线加有保护套层,不明露的),计算后,再打八折;若环境温度超过25℃,计算后再打九折,若既穿管敷设,温度又超过25℃,则打八折后再打九折,或简单按一次打七折计算。本回答被网友采纳
相似回答