kvar是什么单位?

如题所述

kvar是无功功率的单位。无功功率是指在具有电抗散升的交流电路中,电场或磁场在一周期的一部分时间内从电源吸收能量,另一部分时间则释放能量,在整个周期内平均功率是零,但能量在电源和电抗元件(电容、电感)之间不停地交换。交换率的最大值即为“无功功率”。单相交流电路中,其值等于电压有效值、电流有效值和电压与电流间相位角的正弦三者之积。单位为Var、kVar。无功功率,许多用电设备均是根据电磁感应原理工作的,如配电变压器、电动机等,它们都是依靠建立交变磁场才能进行能量的转换和传递。为建立交变磁场和感应磁通而需要的电功率称为无功功率,因此,所谓的无功并不是岩掘清无用的电功率,只不过它的功率并不转化为机械能、热能而已;因此在供用电系统中除了需要有功电源外,还需要无功电源,两者缺一不可。无功功率对供、用电也产生一定的不良影响,主要表现在:1、降低发电机有功功率的输出。2、视在功率一定时,增加无功功率就要[tele.pggy.com.cn/article/860752.html]
[tele.parasa.cn/article/928415.html]
[tele.315book.cn/article/246379.html]
[tele.moliyx.com.cn/article/973281.html]
[tele.cqhcjd.cn/article/247618.html]
[tele.royalone.net.cn/article/407653.html]
[tele.boxpack.cn/article/189325.html]
[tele.zy088.cn/article/340712.html]
[tele.boxpack.cn/article/603175.html]
[tele.zy088.cn/article/741862.html]
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2023-06-24
kVA是功率的测量标准,kVA是1千伏特安培。kva与kw的换算:在交流电路中,电功率的概念有三个:有功功率、无功功率、视在功率。kVA表示视在功率,它包含了无功功率和有功功率,kW表示有功功率,kVar表示无功功率。kW和kVar之间的关系和换算还有一个概念-功率因数cosФ,有功功率kW=UIcosФ、无功功率kVar=UIsinФ、而视在功率kVA=UI(U为电压、I为电流)。相关信息:1千瓦=1,000瓦特(Watt)=1000焦耳(Joule)/秒(Second)。1千瓦=1,000牛顿·米/秒(N·m/s)。1千瓦=0.239千卡/秒(kcal/s)。1千瓦=1.36马力。备注:1焦耳为1牛顿力使物体移动1米的功。使质量位移1公斤的物体得到每秒州迟如的1米加旦型速度之力,叫做1牛顿(Newton)。在册启电学上,千瓦时(Kilowatt-hour)与度完全相等,只是称谓不同。[tele.diyitm.cn/article/149875.html]
[tele.smqcby.cn/article/534782.html]
[tele.gcjxzz.cn/article/769231.html]
[tele.smqcby.cn/article/972580.html]
[tele.bx2sc.cn/article/423597.html]
[tele.whxbtz.cn/article/530278.html]
[tele.msbaby.cn/article/135627.html]
[tele.meet361.cn/article/620947.html]
[tele.msbaby.cn/article/462539.html]
[tele.suma315.cn/article/720914.html]
第2个回答  2023-06-22

kvar =千乏, 即无功千伏安或无效千伏安。是经常见到的无功功率的单位。

电功率分为视在功率、有功功率和无功功率。视在功率就是负载上电压与电流的乘积,单位为VA;有功功率就是指单位时间电能转化为热能或者机械能等能量转化所消耗的能量,单位为W。

无功功率表达的是指电场能和磁场能相互转化的那部分能量,它的存在使电流与电压产生相位偏差,其单位为了与视在功率的单位好区别,就在VA后追加了个“电抗性的”单词的首字母r,并且用小写形式记录为var。


扩展资料:

影响功率因数的主要因素

1、大量的电感性设备,如异步电动机、感应电炉、交流电焊机等设备是无功功率的主要消耗者。据有关的统计,在工矿企业所消耗的全部无功功率中,异步电动机的无功消耗占了60%~70%

而在异步电动机空载时所消耗的无功又占到电动机总无功消耗的60%~70%。所以要改善异步电动机的功率因数就要防止电动机的空载运行并尽可能提高负载率。

2、变压器消耗的无功功率一般约为其额定容量的10%~15%,它的满载无功功率约为空载时的1/3。因而,为了改善电力系统和企业的功率因数,变压器不应空载运行或长期处于低负载运行状态。

3、供电电压超出规定范围也会对功率因数造成很大的影响。

当供电电压高于额定值的10%时,由于磁路饱和的影响,无功功率将增长得很快,据有关资料统计,当供电电压为额定值的110%时,一般无功将增加35%左右。

当供电电压低于额定值时,无功功率也相应减少而使它们的功率因数有所提高。但供电电压降低会影响电气设备的正常工作。所以,应当采取措施使电力系统的供电电压尽可能保持稳定。

参考资料来源:百度百科-kvar

相似回答
大家正在搜