《JGJ130-2011建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》第6.9.6条:满堂支撑架的可调底座、可调托撑螺杆伸出长度不宜超过300mm,插入立杆内的长度不得小于150mm。
第6.9.1条:立杆伸出顶层水平杆中心线至支撑点的长度不应超过0.5m。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://99.wendadaohang.com/zd/7jBWXjt7BOzWXXOOte.html
相似回答
满堂
架
搭设规范
答:
满堂架搭设规范1、满堂式脚手架的门架跨度及间距,按实际荷载进行计算,其净间距不得大于1.2米
。2、满堂式脚手架的
高宽比不得大于4,建筑高度不得高于30米
。3、满堂式脚手架结构设计时,
应在门柱上安装支架和支架
,以实现门柱的直接承载。安装在门架竖杆上的支架必须具备足够的弯曲强度和刚性。4、满...
满堂
脚手架
搭设规范
答:
满堂脚手架的搭设规范:
1、横杆的允许挠度不大于杆长的1/150; 2、立杆的垂直偏差不大于立杆全长的l/200
;3、
立杆上的对接扣件应交错布置
:两根相邻立杆的接头不应设置在同步内,同步内隔一根立杆的两个相隔接头在高度方向错开的距离不宜小于500mm;各接头中心至主节点的距离不宜大于步距的1/...
满堂支架搭设规范
答:
1、搭设满堂脚手架应采用钢管或门架
,并根据荷载、支撑高度、使用面积等进行结构、构造设计,编制专项施工方案,施工时严格按方案实施;2、
满堂脚手架的纵横距不应大于2m
,立杆底部应设置木型板及底座,禁止使用砖及脆性材料铺垫;架体距墙或其他结构物边缘距离应小于0.5m,周围应设置栏杆。满堂脚手架中间...
满堂支架搭设
要求
规范
答:
在搭设满堂支架时,
首先需要按照设计图纸进行初步测量,并确定支架的搭设位置和高度,保证支架的平稳和稳定
。同时要严格遵守工程安全规范,确保支架的安全牢固,并定期检查维护,以确保支架的稳定和安全。在搭设过程中,需要选用高质量的材料和设备,同时根据要求进行配件的使用和组合,确保支架的锁紧和连接。
满堂支架搭设规范
答:
《JGJ130-2011建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术
规范
》第6.9.6条:
满堂
支撑架的可调底座、可调托撑螺杆伸出长度不宜超过300mm,插入立杆内的长度不得小于150mm。第6.9.1条:立杆伸出顶层水平杆中心线至支撑点的长度不应超过0.5m。
满堂
式
支架搭设
步骤
答:
满堂
式
支架搭设
步骤如下:1. 准备工作:首先,需要准备好所需的材料,包括支架底座、支架立杆、横杆、斜拉杆、扣件、安全网等。同时,需要检查所有的材料是否符合安全和质量要求。2. 搭设支架底座:根据现场实际情况,选择合适的支架底座材料和规格,将其搭设好。支架底座应稳定可靠,能够承受支架的重量和...
碗扣式
满堂支架搭设
相关要求?
答:
为保证支架能够满足受力要求,在
支架搭设
过程和验收中,应注意以下几点:(1)应对进场的支护材料进行检查验收,支架锈蚀严重、壁厚不足、尺寸(如:管径、壁厚、连接扣件的强度、韧性)等不符方案要求的禁止使用,垫木腐烂、宽度、厚度、长度不足等禁止使用,扣件、螺柱、杆件、顶托、底托等必须符合要求...
满堂支架搭设规范
答:
《jgj130-2011建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术
规范
》第6.9.6条:
满堂
支撑架的可调底座、可调托撑螺杆伸出长度不宜超过300mm,插入立杆内的长度不得小于150mm。第6.9.1条:立杆伸出顶层水平杆中心线至支撑点的长度不应超过0.5m。
...安全技术
规范
》(JGJ130-2011)规定,
满堂
脚手架
搭设
高度不宜超过()m...
答:
【答案】:C 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术
规范
》(JGJ130-2011)规定:
满堂
脚手架的
搭设
高度不宜超过36m;满堂脚手架的高宽比不宜大于3;施工层不得超过1层。