NHR-B31电压/电流输出操作端隔离栅面板上的双色灯红灯亮和绿灯亮分别代表什么含义?
如题所述
举报该问题
推荐答案 2020-07-22
B31电压/电流输出操作端隔离栅如果是双路输入,两路信号都在测量范围则显示绿灯,有任何一路信号不在测量范围则显示红灯(就算另一路正常也是红灯);如果是单入输入则红灯亮代表信号不正常,绿灯亮代表信号正常。