请问请教郭卫国老师:高低压电缆能否在同一个电缆沟内敷设?如果不可以。能告诉我在哪地方找到明文规定吗?我门正在施工的一个配电室,由于设计的者的问题。现在想更改图纸。但是一直没有找到明文规定。。请郭老师帮忙。。谢谢。。我没看到哪一条有说高低压电缆不能在同一条电缆沟内敷设呀!我也知道不可以..就是一直没找到明文规定..,,这个问题解决了吗,我也在找明文规定或文件,能给我发一份有关文件吗,谢谢,邮箱[email protected]