我家要装房子了,水电工人经给自来水管打压后说,水管有点漏水 要改造。可我却没有看出家里水管有漏水现象。怎样判定自来水管漏水
谢谢 没有发现漏水点
你看了压力表吗
看了的 压力表打到0.8后会慢慢的下降
会是出口处封闭不严密吗
我刚才说了,把打压机的那个进水阀门关上
因为房子没有装修 裸露的接口比较多 是用封口胶缠的
谢谢 房子空的时间太久 没有漏水点
找个水电工重新打压一下就可以了。
打多少压测试
1.5mpa