注水泵的控制柜,里面组成有4个继电器,3个交流接触器,一个延时继电器。正常启动时第一个和第三个接触

注水泵的控制柜,里面组成有4个继电器,3个交流接触器,一个延时继电器。正常启动时第一个和第三个接触器先吸合,然后等延时继电器到时间,第一个分开,第二个吸合,而第三个始终吸合。现在遇到的故障是,一启动,第一个和第三个正常吸合,然后时间继电器到时间时,第一个和第三个直接断开。。第二个也没动作。。求大神师傅告知原因

是星三角降压启动,先理清这几个接触器 在好分析原因。
第一个是封星接触器,第二个是封角接触器,第三个是主接触器。
当从封星转到角接工作时,控制回路断电,最有可能的是热继电器过载导致的。
建议先把一次电源断开,试验二回路动作是否正常,也可能把热继电器电流调大点试试看,或者短接。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2014-09-02
星三角启动,你有原理图吗
相似回答