桥架爬坡计算公式?

桥架知道爬坡长度,知道爬坡高度,怎么计算桥架角度和切多少?

桥架三线距离=边高乘于公式!30°乘0.545°乘0.860°乘190°切两个45°

桥架爬坡弯的计算公式:

1、45度弯头:斜边 = 高度 x 1.4底边 = 高度上下翻切口宽度 = 线槽的侧板高度 x 8.1左右翻切口宽度 = 线槽的底板宽度 x 8.1

2、30度弯头:斜边 = 高度 x 2底边 = 高度 x 1.7上下翻切口宽度 = 线槽的侧板高度 x 5.4左右翻切口宽度 = 线槽的底板宽度 x 5.4

3、25度弯头:斜边 = 高度 x 3底边 = 高度 x 2.83上下翻切口宽度 = 线槽的侧板高度 x 3.4左右翻切口宽度 = 线槽的底板宽度 x 3.4

扩展资料:

由于环境温度变化,钢质电缆桥架会出现热胀冷缩的现象。室外桥架受温度影响较大例如环境最高温度为40℃,最低温度为-20℃,则电缆桥架的最大收缩量按下式求得:

Δt=11.2 ×10-6×60deg(度)×1000mm

由此得出结论:

温差为60℃时 ,Δι =0.672mm/m

温差为50℃时, Δι =0.560mm/m

温差为40℃时, Δι =0.448mm/m

在选择电缆桥架的荷载等级时,电缆桥架的工作均布荷载不应大于所选电缆桥架荷载等级的额定均布荷载,如果电缆桥架的支吊架的实际跨距不等于2m时.则工作均布荷载应满足:

式中qG----工作均布荷载,kN/m;

qE----额定均布荷载,kN/m;

LG----实际跨距,m。

在水平、垂直桥架和垂直线槽中敷设电缆时,应对缆线进行绑扎。4对线电缆以24根为束,25对或以上主干线电缆、光缆及其它信号电缆应根据缆线的类型、缆径、缆线芯数分束绑扎。绑扎间距不宜大于1.5米,扣间距应均匀,松紧适度。

参考资料来源:百度百科——桥架

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2019-12-07

根据现场实际情况确定跳弯高度A,依据勾股定理a2+b2=c2得出:L=1.414·A。注:H为所用桥架的高度,因为:tg22.5°=对边/临边=X/H tg22.5°=0.414,所以X=0.414?H。

方法:

1、自制的电缆桥架弯头、跳弯、三通的连接处,应先在内侧进行点焊固定并把毛刺药皮打磨干净,外侧应平整,缝隙应尽量小且锯口处平整整齐。

2、电缆桥架弯头对接无错边,焊接后的对口处应打磨平整、光洁,不应有损伤电缆绝缘层的毛刺、锐边等棱角。

3、在托盘式电缆桥架内加钢筋时,采用增加Φ6-8MM圆钢,内、外侧都应补刷油漆。刷油漆前,应把药皮,焊渣清理干净。

4、多层电缆桥架的自制三通及弯头安装完成后,折角应在垂直的统一直线上。

5、所有自制弯头制作完成后,应在切割、打磨、焊接处刷防锈漆,再刷与桥架颜色相同面漆。 上下跳弯45°弯头的制作水平跳弯45°弯头的制作。

第2个回答  2020-11-10

做桥架的爬坡的计算公式:

桥架三线距离=边高乘于公式

   

       电缆桥架分为槽式电缆桥架、托盘式电缆桥架和梯级式电缆桥架、网格桥架等结构,由支架、托臂和安装附件等组成。

       可以独立架设, 也可以敷设在各种建(构)筑物和管廊支架上,体现结构简单、造型美观、配置灵活和维修方便等特点,全部零件均需进行镀锌处理,安装在建筑物外露天的桥架,如果是在邻近海边或属于腐蚀区,则材质必须具有防腐、耐潮气、附着力好, 耐冲击强度高的物性特点。

扩展资料

电缆桥架的荷载

       电缆桥架的荷载分为静荷载、动荷载和附加荷载。

       静荷载是指敷设在电缆桥架内的电缆种类、根数、每根的外径重量/单位长度,按电缆敷设的不同路由分别列表统计。

       动荷载是指电缆桥架安装和维护过程中施工维修人员的重量。对于轻型电缆桥架,一般不考虑动荷载,即不允许在桥架上站(行)人,如果需要考虑站人,则应将跨距适当缩小。附加荷载仅在室外是指冰雪、风和电磁力所形成的荷载,它与安装场所的地区自然气象条件和带电体的性质有关,设计中应根据各种条件加以计算。

第3个回答  2015-01-12
角度不超过45度,长度以现场情况为准,避开梁柱平台。
知道高度就可以用勾股定理求长度了。
第4个回答  2017-08-19
爬坡10厘米,桥架边高是10厘米,以桥架的。