如题所述
非抗震框架梁是不需要设置加密区的。
原因如下:根据11G101-1图集第85页的图示可知,
对于非抗震框架梁不用设置加密区的范围。
需要特别注意的是:
对于抗震框架梁需要设置加密区范围,加密区范围:
1、抗震等级为一级:加密区范围:大于等于2.0hb且大于等于500mm
2、抗震等级为二~四级,加密区范围:大于等于1.5hb且大于等于500mm