暖气回水管不热

家里新装修的,现在发现暖气不热,如下图,暖气1上热下凉;暖器2和3都不热,进水管也不热回水管也不热。2、3已经进行放气和放水(约5水桶的水量),还是不行,进水管进入暖气片前有温热感,暖气片全凉,求救!!!

只需3个小方法,轻松解决暖气进水管热出水管不热,快试试

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2013-11-12
造成地暖不热的原因有这几个,1、集体供暖的进水温度达不到,就是说进水温度过低,在房间的地暖管循环是没有有效的释放热量,这种情况可能性不大2、进水压力过低,这样的话不能有效的形成循环,你就是再怎么放水也无济于事,再说进水压力低的话估计你家的进水管也不会有太高的温度,3、就是回水的循环力过低,我认为是这种原因造成的,具体的情况我不是很了解,就是你家距离集体供热的换热站有多远?(因为供热公司的主管线过长必须在特定的位置加换热站,以带起周边的供热单体的循环)一般的换热站会有回水泵来加快回水的循环,从而使供暖单体温度提升,如果你处于换热站的末端那么温度会相对较低,但是实际情况是有很多换热站不开回水的泵循环,只是依靠进水的压力来形成循环,这样就会形成热水循环过慢从而温度不达标,我建议你积极点找一下换热站或者你们的供热公司,或者投诉市长公开电话,(这事与物业关系不大)当然你一个人的力量是不够的呵呵,还有一点就是你是否感觉了一下你们同单元的其他用户家的回水温度,不过我感觉你说的情况应该不是你家地暖的问题,应该是供热公司的主要问题,希望你能有个温暖的冬天,最后再次建议速度投诉,问题会解决的,呵呵
第2个回答  推荐于2016-06-21
设计得有点奇怪
这个是双管异程,1,2,3组暖气片外,左下那个黑条应该是暖气片4
正常情况散热器的温度应该是:1最热,2次之,3再次之,4最次。
你没有提到散热片4,是不是不存在,还是没开?

问题1:
管道走水有问题,第一组同侧上进下回,第二,三组翼侧下进上回。这会造成2,3组暖气片水阻过大。如果两组片子高度在600以内,长度1500以内,改成同侧上进下回。大于这个规格,翼侧上进下回。
问题2:
2、3组暖气片是不是高暖气片?高于第一组暖气片,例如:第一组规格是600高度,第二三组为1800高度,那么无解。改成上进下回可能会少许缓解。

最后:
双管异程必须要调节回水阀,按暖气片位置同集中供暖热水接口/壁挂炉的远近,近的调小,最远端的开最大不调。追问

三组暖气都是1800高度的,但是2、3组暖气下进上回的原因是墙里出来的管路就是这么走的,回水在上面,不知道更改了会不会有效。
散热片4在隔壁家,图中纵向的进水和回水都在墙的另一侧,之前也是邻居过来问暖气热不热我才知道来暖气了。并且4也是凉的。
您说的调节回水阀是否是指我需要将1的回水阀关闭50%?2、3的全开即可?

追答

1800高的下进上回?这设计有问题
如果能改,最好改成异侧上进下回

你现在房子因为都是高散热器,如果你又住在高层,那集中供暖的水压不够,流速不快,所以散热效果不行。如果你们小区允许家里加泵的话,加个泵,增加扬程和流速,会好一些,泵装在去第四组片子的回水前面。

水流速和扬程不够,调回水阀没有意义,首先你药感觉片子有温度(但是片子有温差、几组片子不一样热)这才有意义。
以上满足了,调节按经验调,先关小第一片,等1小时左右,与2,3片温度差不多了,那就调对了,因为管路我不知道,你自己看着调,没有50%说法,先关1/4试试看。不热的片子先不关回水。

本回答被提问者和网友采纳
第3个回答  2013-11-12
2,3暖气片进水和回水是不是搞错了.应该是上进下出.
第4个回答  2019-11-23
相似回答