家里新装修的,现在发现暖气不热,如下图,暖气1上热下凉;暖器2和3都不热,进水管也不热回水管也不热。2、3已经进行放气和放水(约5水桶的水量),还是不行,进水管进入暖气片前有温热感,暖气片全凉,求救!!!
只需3个小方法,轻松解决暖气进水管热出水管不热,快试试
三组暖气都是1800高度的,但是2、3组暖气下进上回的原因是墙里出来的管路就是这么走的,回水在上面,不知道更改了会不会有效。
散热片4在隔壁家,图中纵向的进水和回水都在墙的另一侧,之前也是邻居过来问暖气热不热我才知道来暖气了。并且4也是凉的。
您说的调节回水阀是否是指我需要将1的回水阀关闭50%?2、3的全开即可?
1800高的下进上回?这设计有问题
如果能改,最好改成异侧上进下回
你现在房子因为都是高散热器,如果你又住在高层,那集中供暖的水压不够,流速不快,所以散热效果不行。如果你们小区允许家里加泵的话,加个泵,增加扬程和流速,会好一些,泵装在去第四组片子的回水前面。
水流速和扬程不够,调回水阀没有意义,首先你药感觉片子有温度(但是片子有温差、几组片子不一样热)这才有意义。
以上满足了,调节按经验调,先关小第一片,等1小时左右,与2,3片温度差不多了,那就调对了,因为管路我不知道,你自己看着调,没有50%说法,先关1/4试试看。不热的片子先不关回水。