格力空调如何短接高压保护开关

如题所述

1、垂直安装,开关框架、合闸机构、电缆外皮、保护钢管均应可靠接地(不能串联接地)。

2、运行前应进行数次空载分、合闸操作,各转动部分无卡阻,合闸到位,分闸后有足够的安全距离。

3、与负荷开关串联使用的熔断器熔体应选配得当,即应使故障电流大于负荷开关的开断能力时保证熔体先熔断,然后负荷开关才能分闸。

4、 合闸时接触良好,连接部无过热现象,巡检时应注意检查瓷瓶脏污、裂纹、掉瓷、闪烁放电现象;开关上不能用水冲(户内型)。



扩展资料

1、高压保护开关在断开位置时,像隔离开关一样有明显的断开点,因此可起电气隔离作用。对于停电的设备或线路提供可靠停电的必要条件

2、高压保护开关具有简易的灭弧装置,因而可分、合负荷开关本身额定电流之内的负荷电流。它可用来分、合一定容量的变压器、电容器组,一定容量的配电线路。

有的车间变压器距高压配电室的断路器较远,停电时在车间变压器室中看不到明显的断开点,往往在变压器室的墙上加装一台高压负荷开关,既可以就近操作变压器的空载电流,又可以提供明显的断开点,确保停电的安全可靠。

3、配有高压熔断器的高压保护开关,可作为断流能力有限的断路器使用。这时负荷开关本身用于分、合正常情况下的负荷电流,高压熔断器则用来切断短路故障电流。但这里的负荷开关多为真空式或六氟化硫式,整个环网柜体积不大,最大可带容量为1250KVA的变压器。

参考资料来源:百度百科-高压开关

参考资料来源:百度百科-高压负荷开关

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2019-11-20

不能短接,会烧坏压缩机的。

可以剪掉直接或在端子排上短接看电路图保护线号。

具体的问题对应故障代码:

e1:压缩机电流过大,压缩机过热、排气温度高、模块保护,应检查过载保护器有无断开及压缩机感温包是否短路。 

e2:室内蒸发器防冻保护。 

e3:室内温度感温头短路或开路。

e4:室内蒸发器管温感温头短路或开路。 

e5:室内外通信故障。

扩展资料:

空调保养

1、清除通风口的杂物,保证通风正常。观察室外机架有无松动现象,清洁室外通风网罩内有无异物。同时,保持通风口的畅通无阻。

2、清洗过滤网上的积灰。在清洗过滤网的时候,首先切断电源,再打开进风栅;取出过滤网,用水或吸尘器清洗过滤网,水温不要超过40度,用热的湿布或中性洗涤剂清洗,然后用干布擦净,同时不能用杀虫剂或其他化学洗涤剂清洗过滤网。

本回答被网友采纳
第2个回答  推荐于2018-03-11
格力KFR--50L/H610故障代码

E1:压缩机电流过大,压缩机过热、排气温度高、模块保护,应检查过载保护器有无断开及压缩机感温包是否短路。

E2:室内蒸发器防冻保护。

E3:室内温度感温头短路或开路。

E4:室内蒸发器管温感温头短路或开路。

E5:室内外通信故障。本回答被网友采纳
第3个回答  2013-12-10
不能段接啊!你要搞烧压缩机的,(可以剪掉直接或在端子排上短接看电路图保护线号)
第4个回答  2015-06-01
OVC接在零线上就可以了
相似回答