35kv变400v的,100kva容量的变压器,低压侧电压不平衡,AB307v,AC414v,BC

35kv变400v的,100kva容量的变压器,低压侧电压不平衡,AB307v,AC414v,BC404v. AN220,BN184v,CN255v.低压侧直阻已测平衡没问题,进线电源也没问题,求大家给解释一下,变压器是在运行中突然出现的电压不平衡。

是前级110/220KV站供电的问题,你的电源电压本身差一点很难测量。你的二次就是100V显示。35KV/100V变压比多大,你难测,就是前给的事。追问

可是供电局从pt上读取数据,进线电源没问题啊

是35kv变400v的

追答

电来局出口是对的,就是线路中间接头地方有问题,电业局不一定比你水平高,你都可以细心到35KV/400V。测二次呢?

追问

二次测的平衡,今天把高压直阻测了,B相断了

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2014-06-24
负载失衡追问

空载时测得也是这样

发生问题后,断掉低压负载,测试的上方数据

追答

确实不像,检查高压侧有无跳火

追问

啥叫跳火

如果高压侧直阻不平衡会这样吗?

追答

追问

电阻不平衡率百分之五,电压能出现这样大的偏差吗

追答

理论上有

追问

怎么计算

追答

35000÷400=87.5

追问

然后呢

追答

没有然后,不超出误差值都是正常的

不好意思,我也不懂,可以电话咨询厂家

追问