35kv变400v的,100kva容量的变压器,低压侧电压不平衡,AB307v,AC414v,BC404v. AN220,BN184v,CN255v.低压侧直阻已测平衡没问题,进线电源也没问题,求大家给解释一下,变压器是在运行中突然出现的电压不平衡。
可是供电局从pt上读取数据,进线电源没问题啊
是35kv变400v的
追答电来局出口是对的,就是线路中间接头地方有问题,电业局不一定比你水平高,你都可以细心到35KV/400V。测二次呢?
追问二次测的平衡,今天把高压直阻测了,B相断了
空载时测得也是这样
发生问题后,断掉低压负载,测试的上方数据
追答确实不像,检查高压侧有无跳火
追问啥叫跳火
如果高压侧直阻不平衡会这样吗?
追答会
会
追问电阻不平衡率百分之五,电压能出现这样大的偏差吗
追答理论上有
追问怎么计算
追答35000÷400=87.5
追问然后呢
追答没有然后,不超出误差值都是正常的
不好意思,我也不懂,可以电话咨询厂家
追问哦