SF6检漏仪操作

SF6断路器检漏仪使用

国电西高 GDWG-III 便携式SF6气体定量检漏仪应用范围

● 高压开关设备
● 直升飞机转子叶片
● 气体输送系统
● 检测灭火器
● 建筑物通风率研究
● 检测危险物
● 贮存容器

引用标准

1、DL/T 639-1997 六氟化硫电气设备运行、试验及检修人员安全防护细则

  2、GB11023-89高压开关设备六氟化硫气体密封试验方法

  3、DLT846.6-2004 六氟化硫气体检漏仪

  4、国电公司72号附件3[1999] 高压开关设备质量监督管理办法

  5、GB/T 17626 电磁兼容试验和测量技术

  6、GB/T 2423电工电子产品环境试验

  7、DL/T596电力设备预防性试验规程

  8、GB/T 6388 运输包装收发货标志


二、国电西高 GDWG-III 便携式SF6气体定量检漏仪技术特点

1. 能对SF6电气设备的泄露进行定性及定量的检测。

2. 能准确定位SF6气体电气设备的泄露故障点。

3. 同屏SF6浓度值、温湿度值、电池指示、时间、膜片泵状态等多参数呈现。

4. 独具匠心的操作界面,简洁实用的人机的交互方式,给用户好的视觉享受。

5. 采用非分散红外(NDIR)技术,德国原装进口世界顶尖品牌传感器.

6. 测试速度快,10s即可达到数据稳定状态,数据重复性好。

7. 带温度和压力补偿,可完美实现不同温度和压强环境下对气体浓度的补偿。

8. SF6气体单一响应,对其它任何气体不响应,不会出现误报情况。

9. 非气体接触测量特性能保证任何浓度下都不会出现传感器中毒现象。

10. 传感器恒温室,能保证传感器在任意环境温度下不发生温度漂移。

11. 采用军工OLED显示屏,能保证强光直射条件下数据清晰可见。

12. 秉承欧洲简洁低耗的设计理念,经过软硬件优化,内置锂电超长待机。

13. 产品体积小,可手持,也可以随身佩戴。

14. 在进行现场检测工作时,操作人员可随身佩戴进行爬高工作。

15. 改进了之前型号彩屏阳光下看不清的缺陷,更适合现场人员使用。

16. 声光分段报警,保证现场操作人员在不需要看数据的条件下发现泄漏点。

17. 测试管路可做长短任意调整,可根据实际情况选取合适的测量管路长度。

18. 膜片泵吸采样方式,保证测试气路的密闭性。

19. 配有防滑手柄、蛇形探头以及防跌落腕带,保证用户使用方便安全。

20. 配送手机微信电力计算小程序,用于年泄露率的计算,只需填写相关数据,自动计算出年泄漏率值,省去繁琐的人工操作。

21. 以浓度数据加上检测时间的方式存储数据,方便工作人员准确调出所需数据。能存储超过100组检测数据值。

22. 外壳优选航空高强度、全屏蔽、超轻型ABS材质结构

23. 外包装采用高强度特殊工程塑料,防滑,防水,防尘,防爆

三、国电西高 GDWG-III 便携式SF6气体定量检漏仪技术指标

测 量 原 理 :非分散红外,双波长原理

检 测 量 程 :0---1500ppm

检测分辨率  :0.1PPmv

检 测 范 围 :0~1500PPmv

检 测 精 度 :±2%FS(0---1000ppm)

重复性误差  :≤±1%

极限灵敏度  :0.1PPmv

检测响应时间:≤10秒

检测恢复时间:≤15秒

长期稳定性(跨度):≤±20 ppm,超过1000小时的周期

长期稳定性(零):≤±20 ppm,超过1000小时的周期

采样方式:泵吸式,流量可达1L/min

零点漂移: ≤±1%(F.S/年)

线性误差:≤±1%

存储功能:可存储100组数据

显 示 方 式 :3.5英寸军工OLED显示屏(太阳光直射下可见数据)

充足电(约3小时),可连续使用6小时以上。外接电源状态下也可正常工作。

峰值电流:<700mA

平均功率:<2W

使用空气压力:800---1150hPa

环境工作湿度:0---95%RH

工作温度:-20℃---50℃

存储温度:-20℃---60℃

工作湿度:0---95% (无冷凝)

外形尺寸:220mm×250mm×120mm

重量:2公斤

 

四、仪器外观及应用

GDWG-III 便携式SF6气体定量检漏仪


五、仪器使用方法

1. 连接测试探头手柄

打开仪器外包装袋,取出仪器“主机”及“手持探头”。将“手持探头”的软管端插入“主机”面板上的气体入口快速插头。顶到头为止。 

 2. 开机

按下“主机”面板上       电源按钮后。等待3-5秒后“主机”前面板显示屏会亮起,进入开机预热自校准阶段。

3. 等待预热和仪器回零 

预热过程为120秒,仪器以倒计时的方式显示。这时“主机”将膜片泵开启,仪器测试管路将处于抽吸状态。预热过程中用户应该将“手持探头”置于没有六氟化硫气体的空气中。120秒后,仪器自动将零漂参数清零,进入测试状态。 

4. 打开测试泵

预热过程完成后,进入仪器主测试界面。这时,仪器并没有开启膜片泵,测试管路还没有抽吸流速。

如需开启膜片泵,开始使“手持探头”测试口具有抽吸气流。我们可以按一下“主机”面板上键,即“上”键。按压后,即可听到膜片泵运行的声音。这时,用户就可以开始测试了。键反复按压可控制膜片泵的开启和关闭。开启膜片泵后,显示屏上右下角会有转动的叶片显示。

5. 测试

测试时,用户只需携带仪器 “主机”,然后将“手持探头”的测试口抵近疑似泄露点即可。如果被测环境有六氟化硫气体时,主机显示值将及时显示实际的六氟化硫气体浓度值,以体积比PPmv为单位。测试值大于10PPmv时,蜂鸣器开始低频声音报警。测试浓度越大,蜂鸣器报警频率约高。

6. 测试完成关闭测试泵

用户测试完成后,将“手持探头”置于没有六氟化硫气体的空气中抽吸两分钟。然后按压键,关闭膜片泵。关闭膜片泵后,用户可以听到膜片泵停止。在仪器的显示屏幕上右下角旋转叶片停止转动。

7. 关机

按压仪器前面板上的电源开关键,即可关闭仪器主机。“主机”关闭后,显示屏熄灭,无任何显示。

8. 拆除测试探头手柄

关闭“主机”后,将仪器前面板进气口的快速插头上白色边圈按下不动即可轻松的将测试软管拔出。

9. 电池显示和充电

仪器电量显示在显示屏幕右上角处,为三格显示。当电量耗尽时,显示为空格。仪器充电时,将配件中的“充电器”两眼插头插入220V交流电,充电圆口与仪器前面板“充电”口连接即可。充电状态,充电器led灯为红色。电池充满后,充电器led灯为绿色。


六、注意事项

1/测试预热过程中,请将测试探头置于没有六氟化硫气体的空气中。   

2/请不要长期堵塞手持探头的测试口。   

3/严禁将油污、液态水、强酸及强碱气体送入仪器测试口,以免损坏仪器。

这种情况导致的仪器损坏,参照更换器件价格维修,不保修。 

4/严禁使用硬物敲打显示屏。

   

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2014-07-28
SF6定量检漏仪使用说明书
二、主要技术指标
 测量原理:双红外探头(红外光谱)
 灵敏度:10-8ml/s 3.43克/年,1.81 x 10 "atm cc/sec (或 mbar Us),不受其它气体影响;不受湿度影响 0-100% rh,(相对湿度),无冷凝;不受环境污染影响  响应:响应时间1秒  重复性:<0.3%
 操作:锂电池(可持续工作8小时以上)充电时,选用100-265AC V 50/60Hz  报警:报警音和显示屏提示
 测量单元: 测量单位:ppmv 测量范围:0-2000 ppmv 精确度:0- 100 ppmv +2%量程 100-2000 ppmv +1 %量程  校验:每2年校验1次  温度:操作温度:-15至55℃
 尺寸:主机:285xl95x80mm 手枪:210xll0x90mm  重量:主机:2.5kg 手枪:0.5kg 三、主要特点:  无放射源
 低维护(只需每2年校验1次)无易损件  不受环境污染影响  无耗材
 高灵敏度探测泄露可达1ppmv

SF6定量检漏仪使用说明书
 快速响应时间1秒
 严重泄露或SF6浓度达到100%时不会污染或损坏检测器  轻便易于操作 四、仪器使用 (A)检漏方法:
1.开机/关机:按住主机面板上的电源键1-2秒就可以开关机了。

2.检漏:开机后,即可开始进行检漏,检漏时重点检查气室的接头、
阀门、表计、法兰面接口,移动速度以10mm/s左右为宜,当泄露值大于30ppm,会有报警音提示。

SF6定量检漏仪使用说明书
3.校零:快速按2次电源键(跟双击鼠标原理一样),显示屏显示Zero
Pint Adjm.表示开始校零,显示Wait表示正在校零,显示Done表示校零成功,此时显示屏显示0ppmv。如果是开机后立即校零的话,大概要等20秒左右才能进行校零操作。
(B)故障处理
当设备出现硬件故障时,可以重启设备,重启键位于设备背面的细孔里(跟家用路由器重启方法一样)。

重启键
SF6定量检漏仪使用说明书
(C)清洁传感器
在检测漏点的过程中,手枪顶端传感器有可能吸入异物,此时可以用手旋开传感器外的透明保护罩

用气枪吹掉异物,切不可用湿布擦拭,清洁后重新拧上保护帽。 (D)充电方法
开机时,会有显示电池电压的画面,电池额定电压为24V,当电池电压值小于21V时,就要进行充电。 1、关闭检漏仪。
2、把充电器充电接头接到检漏仪充电接口上。
3、充满电需要2-3个小时,充满电后电源指示灯会熄灭。

充电接口
SF6定量检漏仪使用说明书
五、注意事项
1.在开机前,操作者要熟悉操作说明,严格按仪器的开机和关机操作步骤进行操作。
2.不许把探枪放在地上,探枪孔不得进灰尘,不能进水,不得摔损,以免影响仪器的性能。
3.探枪和机箱不得拆卸,以免影响仪器正常工作本回答被网友采纳