在48体系盘扣脚手架设计与搭建时,一般需要注意以下要点:

1、架体结构设计应保证整体结构形成几何不变体系。

2、高度超过8米的支模架,水平杆步距不应超过1.5米,沿高度每隔4-6个节段立杆应设置水平层斜杆。

3、支模架立杆可调托座伸出顶层水平杆的悬臂长度不超过650mm,可调托座插入立杆长度不小于150mm。

4、支模架应设置扫地水平杆,扫地水平杆离地不应小于550mm,可调底座螺母离地不超过300mm。

5、双排脚手架相邻水平杆步距宜选用2m,立杆纵距选用1.5或1.8m,不大于3m,立杆横距选用0.9或1.2米。

6、脚手架首层立杆应选用不同长度交错布置,错开竖向距离不小于500mm

7、双排脚手架沿架体外侧每5跨每层应设置竖向斜杆或钢管剪刀撑,端跨的横向每层设置竖向斜杆。

8、双排脚手架连墙件布置时,水平布置应设置在同一平面,水平间距不大于3跨,与立杆连接时应靠近立杆节点,距离不大于300mm。

9、操作平台应设置挡脚板及双层护栏,护栏高度1m。并在架体外侧满挂密目安全网。
可以不用!
一般情况下,脚手架高度不符合现场实际情况,就要用顶托调节脚手架高度。要是脚手架高度刚好达到要求的高度,那就不用顶托,这样受力更加牢靠!