室外低压电缆穿管可以在水管上边吗?
如题所述
举报该问题
推荐答案 2022-03-21
可以的但是它的要求很高,必须用国标的电缆和穿线管。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://99.wendadaohang.com/zd/7OjejtjetjXzvejvWv.html
其他回答
第1个回答 2022-06-17
室外低压电缆穿管,也不可以在水管上边的!水管和电缆线不能走一个路线!
第2个回答 2022-03-21
钢管的弯曲半径应根据各种电缆所能承受的弯曲半径进行计算。有数据表可查。此外,还应考虑与水管的平行距离。如果热水管是平行或交叉的,应进行绝缘和保护。请参考电气工程手册。
本回答被网友采纳
相似回答
电缆
和管道平行或交叉有什么要求
吗?
答:
1)电力电缆间、控制电缆间以及两者相互之间,不同使用部门的电缆在交叉点前后1m范围内,当电缆穿入管中或用隔板隔开时,其交叉净距可降为0.25m。2)电力电缆间及其与控制电缆间或不同使用部门的电缆间,当
电缆穿管
或用隔板隔开时,平行净距离可降为0.1m。(2)电缆与热力管线交叉或接近时,若不能...
电缆
与给
水管能
埋在一起吗
答:
1、
可以
。但要符合相关设计规范要求。如下:按照电力工程电缆设计规范(GB50127-2007)要求,“直埋敷设的电缆,严禁位于地下管道的正上方或正下方”。直埋电缆与给水管道的水平和交叉间距不小于0.5m,如果电缆采用穿管敷设,交叉间距可不小于0.25m。如下图。
电线
与
水管
距离多少米
答:
电力
电缆在
热力管道
上方
敷设时与热力管道的距离是不小于1000mm。1、按照相关安全规定,电力电缆不宜在热力管道上方平行敷设,当无法避免时,间隔距离应不小于1000mm,其间还应采取有效的隔热措施。2、电力电缆与热力管道交叉,热力管道有保温层时,间隔距离应不小于500mm,无保温层时应不小于1000mm,并在交...
室外低压
配电线路与
水管
布置,依据哪个标准
答:
安全技术标准1.架空绝缘导线室内水平敷设与地面最小间距为2.5米;
室外
2.7米;2.绝缘导线
穿管
敷设时,管内导线的总截面积小于管子截面积的40%;3.配电线路不应跨越易燃易材料做成的建筑物;4.PE线所用材质与相线(S)相同时,PE线最小截面S’要求:S≤16,S’=S;16<S≤35,S’=16;S>...
给
水管穿低压电缆
井
可以吗
,有没有相关规范说明?
答:
原则
上
来说
水管
是不可以走
电缆
井的,一般来说楼房当中的水管与电缆都是分开的。
为什么
水管
不
能穿电缆
桥架?
答:
《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB50303-2002)第12章规定:
水管
如果安装在
电缆
桥架
上方
,在需要进行维护时,不便于打开桥架的盖板。有的水管还会结露或渗漏,水会滴在桥架内,可能会影响电缆正常运行,甚至短路发生意外事故。民用建筑电气设计规范》8.10.10 电缆桥架与各种管道平行或交叉时,其最小净距...
电缆可以穿
钢管
穿过
管沟
吗?
答:
1、不可以的。2、
电缆
沟里面一般都会布置电缆托架。电缆沿托架敷设。3、
穿管
敷设方式中的电缆保护管,作用是保护电缆。而电缆沟是用于敷设电缆的专用通道,当然不用再敷设专门的保护管。
燃气管道与
电缆
交叉埋深应该是多少?
答:
直埋穿越道路时,应穿保护管保护,管顶掩土深度不得小于1000mm。
电缆
应埋在冻土层以下,当无法满足时,应有防止电缆损坏的措施,但埋入深度不应小于700mm。直埋衍射的电缆和建筑物地下基础间的最小距离为600mm,与电力电缆的距离请参考平行衍射最小间距规定。直埋衍射的电缆不应沿任何地下管道的
上方
或下方...
可以
用PVC
水管
套电力
电缆吗?
有什么影响
答:
可以呀,PVC日常穿线都有它,电力
电缆
也可以。
大家正在搜
室外电缆可以共管吗
10kv单芯电缆可以单独穿管吗
低压电缆用穿管么
两根低压电缆能放在一个管里么
电力小区低压电缆埋管施工技巧
电缆管道穿电缆方法
低压电缆冷缩管破裂能否继续使用
高压电缆穿管要求
低压电缆埋管规范要求
相关问题
电缆与给水管能埋在一起吗
给水管穿低压电缆井可以吗,有没有相关规范说明?
电缆可以穿钢管穿过管沟吗?
电缆沟内能否同时敷设电缆和水管?
给水管能走在电缆沟上面吗?
电线线管能和供水管穿一个过墙洞吗 电线穿了管后可以和水管走同...
电缆走PVC排水管可以吗?不埋地
电缆桥架上方能安装水管吗?