电缆故障的主要以并联故障和串联故障两种。并联故障是因为电缆长期超负荷运行而导致外绝缘的老化现象,进而在局部发生放电情况,导致并联故障。而结合电缆故障被击穿的长度差异和电阻不同,能够划分电缆故障为高阻故障、低阻故障、开路故障。串联故障指的是电缆当中的多个或者是一个导体存在断开情况,通常的时候,串联当中断开一个导体之前,较难发现串联的故障,只有真正出现短路情况的时候才容易发现串联故障。
1. 电桥法是一种传统的电缆故障检测方法,其可以实现非常理想的效果。这种检测方法十分便捷,有着非常高的检测精度,属于一种经常应用的电缆故障检测方法。将被测电缆故障和非故障相短接,电桥两臂分别接故障相与非故障相,调节电桥两臂上的一个可调电阻器,使电桥平衡,利用比例关系和已知的电缆长度就能得出故障距离。
2. 高压电桥法,在电缆检测当中,利用传输线的特性阻抗发生变化时的回波现象,在电缆芯线中加上一定电压,使其不烧穿而产生放电。高压电桥法属于一种经常应用的故障检测方法。其检测原理是,对于高压电桥当中恒流电源刺穿造成的电缆故障的地方,从一定程度上确保流动比较大的电桥电流,进而在电桥整体线路的两边形成一定的电位差,在协调电桥平衡的基础上统计故障地方的差距。
3. 冲击高压闪络法,在对电缆故障进行检测的一些方法当中,施工人员应用十分广泛的一种方法是冲击高压闪络法。这种方法的检测原理是在故障电缆的开端地方施加冲击高压,从而对发生故障的地方进行十分迅速的击穿,以及记录下故障地方一刹那电压突跳的数据信息。
4. 低压脉冲反射法,在电缆故障检测中应用低压脉冲发射的方法应当在损坏的线路当中注入低压脉冲。在沿着电缆线路往故障地方传输脉冲,即输送电流过程中遇到不适用阻抗的过程中,反射脉冲会在显示在检测装置上,通过装置的数据记录加以体现,进而能够计算发射脉冲来回时间差值与电缆波速度,从而得到故障点和测试点之间的距离。
5. 二次脉冲法,对于二次脉冲法来讲,其是有效应用形成一体化高压发生器一刹那的冲击高压脉冲以及向电缆故障地方引送,在对故障地方有效刺穿的前提条件下,延长击穿后故障地方形成电弧的不间断时间。其特点是易操作、多功能,回波图形简易。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2020-04-27
电缆故障定位仪(又称电缆故障测试仪)器用于电力电缆线路的诊断,确定其损坏部位,需要进行严格的检测。工程实用程序诊断中最重要的问题之一是电缆线的位置和损坏点的精确定位。结果,它们找到了损坏的确切位置。

我们提供最先进的地下电缆故障定位仪。它是通过仅在具有发电机(变送器)的套件中添加各种传感器而形成的。

由电缆故障定位仪设备诊断出的电缆损坏类型

单相接地短路;

一相故障;两相;三相接地短路;

不接地或不接地的电缆断裂;

静脉悬挂和不间断;

间歇性击穿,表现

为高电压下的短路(击穿)和

额定电压下的消失(浮动)形式。

查明损坏部位的主要方法

1.循环法;

2.发票框的方法;

3.振荡放电的方法;

4.电容法;

5.脉冲法;

6.归纳法;

7.声学方法。

故障定位的归纳方法

当绝缘层相互之间或与“地面”之间的绝缘层破裂时,可使用此方法直接定位电缆路径上的损坏,同时在静脉之间或与“地面”之间的绝缘层同时破裂时,则用悬崖来确定电缆路径及其深度,以确定位置耦合位置。

该方法基于使用传感器检测电磁场变化,电磁信号以特定频率(512 Hz,33 kHz)通过公用事业,电流高达10A。信号电平取决于公用事业公司的电流分配质量和定位传感器相对于电缆的位置。

电缆故障定位仪设备了解现场变化的性质并具有足够的经验,仅通过更改框架方向即可确定电缆铺设的路径并检测多达一百种电缆损坏。当电流通过“多股”电路时,可获得更精确的结果,该电路被燃烧成“单相短路成两相或三相短路,从而形成了人造的“电缆护套”链,并将其从两侧接地。
回复者:华天电力本回答被提问者和网友采纳