电源是380v空开是3相四线带漏电保护,交流接触器是220的线圈,为什么一送照明线就跳闸,

我接的线是零线接灵牌,火线接在交流接触器的一个负载端上

根据经验,这种三相、单相混用的电路容易发生因接线错误引起漏保跳闸,但是也不排除真的发生了漏电。
因不清楚具体的接线方式,在这里不好判断。追问

成品电箱,我们只负责接负载

追答

这样的话箱内接线应该是有保证的,只要负载的线没有跨漏保接线就不会因接线跳闸。建议查一下负载的绝缘情况。