如何理解用西门子PLC编写的震荡电路?

初学PLC,关于这种循环的震荡电路总是难于理解。以下是我的思路:按下I0.0,M0.0置位,到网络2,M0.0得电常开闭合,经T38常闭触点到定时器T37,4秒后T37失电,网络3中T37常开触点闭合,到T38定时器,2秒后T38失电,网络2中T38常闭触点不就断开了吗?那网络2中T37无法得电,回路不就断开了吗?如何实现震荡电路,求老师解答。

没错呀,T38常闭触点是断开了,就是断开了才做到的震荡,就因为网络2中T38常闭触点断开了,T37失电复位,网络3中的T37常开触点断开,T38失电复位,网络2中T38常闭触点重新导通,T37重新计时,才做到的循环。
望采纳。。。。。。追问

理解了,感谢老师的解答。开始我没有想通两个计时器的失电复位步骤是瞬时完成的,就感觉2秒到4秒的转换有时间差,震荡无法完成。是我自己对于基础编程元件的概念、原理理解的还不够深,运用的还不熟练,以后我要加强这方面的学习。再次感谢!