屋面防水是油膏加3mm的SBS改性沥青防水卷材,管根和女儿墙需要做附加层吗?

屋面防水是油膏加3mm的SBS改性沥青防水卷材,管根和女儿墙需要做附加层吗?具体哪个图集?

根据《地下防水工程质量验收规范》GB50208-2012中4.3.5条的规定:
4.3.5 基层阴阳角应做成圆弧或45°坡角,其尺寸应根据卷材品种确定;在转角处、变形缝、施工缝、穿墙管等部位应铺贴卷材加强层,加强层宽度不应小于500mm。
而《屋面工程质量验收规范》GB50208-2012中对卷材防水附加层的宽度没有明确规定。所以在进行卷材防水层施工是,对于附加层宽度按照图纸设计要求做,如果图纸设计没有规定,则可以按照《地下防水工程质量验收规范》GB50208-2012中4.3.5条的规定执行。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2018-09-26
是规范上要求的,此处做附加层是为防止因角部收缩引起开裂,会导致此处漏水。追问

能告诉我是哪个图集吗?按照认知应该是要做的

本回答被网友采纳
相似回答