推荐答案 2017-06-26
4.3.7 储存室外消防用水的消防水池或供消防车取水的消防水池,应符合下列规定:
1 消防水池应设置取水口(井) ,且吸水高度不应大于 6.0m;
2 取水口(井)与建筑物(水泵房除外)的距离不宜小于 15m;
3 取水口(井)与甲、乙、丙类液体储罐等构筑物的距离不宜小于 40m;
4 取水口(井)与液化石油气储罐的距离不宜小于 60m,当采取防止辐射热保护措施时,可为 40m。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://99.wendadaohang.com/zd/7BvejBjjtz7WBeeX7B.html
相似回答
消防
水池取水口规范要求
答:
提示:1.因规范规定吸水高度不应大于6.0m,考虑消防车高度1m,
故取水井连通管的标高定为小于等于5m,且管顶低于水池最低有效水位
。2.取水口具体做法由各地工程具体确定。3.室外取水口的连通管应与两座(格)都连接。4.连通管管径经水力计算确定。
消防
水池的高度是多少?
答:
消防
水池与建筑物的距离:不宜小于5m,不宜超过100m。为便于扑救,也为了消防水池不受建筑物火灾的威胁,消防水池取水口或
取水井
的位置距建筑物,一般不宜小于5m,最好也不大于40m。但考虑到在区域或集中高压(或临时高压)给水系统的设计上这样做有一定困难。因此,本条规定消防水池取水口与被保护建...
消防水池需设取水口(井),其
与消防
水池距离有要求吗
答:
供消防车取水的消防水池应设置取水口或取水井,且吸水高度不应大于6.0m
。取水口或取水井与被保护建筑物(水泵房除外)外墙的距离不宜小于15m。当出现市政给水管网或入户引入管不能满足室内、室外消防给水设计流量;采用一路消防供水或只有一条入户引入管,且室外消火栓设计流量大于20L/s或建筑高度大于...
消防
水池设置要求
答:
(9)供消防车取水的消防水池,应设供消防车取水的取水口或取水井,
吸水高度不应大于6m(吸水井与地面的高度为5m)
。取水口或取水井与被保护建筑物(水泵房除外)的外墙距离不宜小于15m;与甲乙丙类液体储罐的距离不宜小于40m;与液化石油气储罐的距离不宜小于60m,采取保护措施时可减小为40m。
消防
水池有何规定?
答:
取水口或
取水井
的尺寸应满足吸水管的布置、安装、检修和水泵正常工作的要求。 二、为使
消防
车水泵能吸上水,消防水池的水深应保证水泵的吸水高度不超过6m。 三、为便于扑救,也为了消防水池不受建筑物火灾的威胁,消防水池取水口或取水井的位置距建筑物,一般不宜小于5m,最好也不大于40m。但考虑到在区域或集中高压...
取水点作用
消防
车取水口距离要求
答:
消防
车取水口的设置 按照规定的吸水口不低于6m的,根据 4.4.5 当天然水源作为消防水源时,应符合下列规定:1、当地表水作为室外消防水源时,应采取确保消防车、固定和移动消防水泵在枯水位取水的技术措施;当消防车取水时,最大吸水高度不应超过6.0m;2、当井水作为消防水源时,还应设置探测
水井
...
井水作为
消防
水源的规范在哪
答:
当井水作为消防水源时,还应设置探测
水井
水位的水位测试装置。天然水源消防车取水口的设置位置和设施,应符合现行国家标准《室外给水设计规范》GB 50013中有关地表水取水的规定,且取水头部宜设置格栅,其栅条间距不宜小于50mm,也可采用过滤管。还应设置消防车到达取水口的消防车道
和消防
车回车场或回车...
高位
消防
水池设置要求
答:
(9)供
消防
车取水的消防水池,应设供消防车取水的取水口或取水井,吸水高度不应大于6m(吸水井与地面的高度为5m)。取水口或
取水井与
被保护建筑物(水泵房除外)的外墙距离不宜小于15m;与甲乙丙类液体储罐的距离不宜小于40m;与液化石油气储罐的距离不宜小于60m,采取保护措施时可减小为40m。...
消防