如题所述
309KW
1、变压器本身的功率因数情况:变压器是一种具有很高功率因数的静止电机,其功率因数一般可以到0.98。根据功率公式P=ScosΦ有P=ScosΦ=315×0.98=309KW
2、供电部门要求功率因数情况:供电部门要求用户经过无功补偿后线路功率因数达到0.9。P=ScosΦ=315×0.9=283KW
3、工厂内部供电情况:此时变压器功率因数受工厂主要用电器电动机的影响最大,电动机的功率因数低的一般为0.8。P=ScosΦ=315×0.8=252KW