第1个回答 2008-08-26
一般墙壁白色为佳,间出三个小房间弱电设备间,强电设备间,和工作间
电视墙应该放在监控大厅的靠近三个房间的位置处,不要靠墙,(离墙60-80CM方便维护).控制台应该距离电视墙2.5-3米左右。
地板方面,铺防静电地板,安装空调,立式最佳。
室内的温度保持在15到30摄氏度
相对湿度为30%-75%
第2个回答 2008-08-27
机房环境设计标准
依据《电子计算机机房设计规范》中的有关要求,机房去在使用机房专用空调的情况下:
温度:23℃±2℃(夏季)、20℃±2℃(冬季)
湿度:55%±10%
湿度变化率:<5%不凝露
尘埃:国际B级,粒径≥0.5µm其个数≤18000/m³
噪音:68dB(主机操作人员位置;计算机停机测试)
照度:机房≥400LX;辅助房间≥200LX;应急照明≥50LX
接地电阻:R≤1Ώ,接地电位差≤1V本回答被提问者采纳
第3个回答 2008-08-26
不知道您指的监控级别是什么
第一,防火要求
第二,防静电要求
第三,防雷击要求
第四,环境卫生要求
第五,空气环境要求
第六,后备电力要求
第4个回答 2008-08-26
整洁、干燥,能通风