99问答网
所有问题
电接点压力表如何接线?
如题所述
举报该问题
推荐答案 2023-08-23
实际压力在下限之下时,公共端与下限接通,与上限断开,
实际压力在上下限之间时,公共端与上限,下限都断开。
实际压力在上限之上时,与上限接通,与下限断开。
电接点压力表就是控制上下限压力用的,
上面的指针是上限,下面的指针是下限,中间的黑色指针指示是实际压力的数值。
上限指针用手就可以扭转定位,下线要用一字螺丝刀扭转定位。
它的接线盒有四个接线柱(国标):最上面的是上限
第二个是公共端
第三个是下限
第四个是接地端,一般不用。
《这个回答最正确》
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://99.wendadaohang.com/zd/7BOBBvjejOeXBW7jvB.html
相似回答
电接点压力表如何接线?
答:
电接点压力表有三根接线,一根是公用的
,表针是可调的,
可将一个表针调到0.4M,接低压启动控制继电器,另一个表针调到0.6M,接高压停止继电器
,公用线是高低压控制的公用线。上面的指针是上限,下面的指针是下限,中间的黑色指针指示是实际压力的数值。实际压力在上限之上时,与上限接通,与下限断开。...
电接点压力表怎么接线?
答:
电接点压力表
上有1个高压点,一个中点,一个低压点,电流方向:火线进中点,经过低压点,到中间继电器1组触点的常闭点,到接触器线圈一端,继电器线圈另一端接零线。电流方向:火线进中点,经过低压点,到中间继电器1组触点的常闭点,到接触器线圈一端,继电器线圈另一端接零线。另选一组接触器上的常...
电接点压力表怎么接线
答:
电接点压力表有三根接线,一根是公用的
,表针是可调的,
可将一个表针调到0.4M,接低压启动控制继电器,另一个表针调到0.6M,接高压停止继电器
,公用线是高低压控制的公用线。上面的指针是上限,下面的指针是下限,中间的黑色指针指示是实际压力的数值。实际压力在上限之 [1]上时,与上限接通,与下限...
电接点压力表怎么接线?
答:
压力表接线
盒内有4根线,与金属外壳相连的那根是地线,这根很容易找到。余下那3根,用万用表通断档测量,把相通的那2根找出来。把电源线(即公共线)和启动线接到这2根线上,先不管这2根线是不是接颠倒了。最后剩余那根线,就确定了,接停止线。把转换开关打至自动,通电试机,让水泵抽水。
电接点压力表如何接线?
答:
如图:图一 图二 1
电接点压力表
SP高端(上限)连接至第三频率端子3DF,调整频率电位器3FV,设定较低的运转速度。注意:压力表SP不要安装在流量较大的管路中,以保证提供正常的控制信号。
电接点压力表怎样接线?
答:
电接点压力表接线图
电接点压力表有三根接线,一根是公用的
,表针是可调的,可将一个表针调到0.4M,接低压启动控制继电器,另一个表针调到0.6M,接高压停止继电器,公用线是高低压控制的公用线。上面的指针是上限,下面的指针是下限,中间的黑色指针指示是实际压力的数值。实际压力在上限之上时,与...
电接点压力表如何接线?
答:
1&3是常闭点,接4公斤(低压);2&3是常开点,接6公斤(高压);接
电接点压力表
直接控制水泵电机接触器线圈的,低于4公斤起泵,高于8公斤停泵,没有报警的。常闭
点接
高压停泵,常开点接低压起泵,反正你可以接好后试试看呗,或者也可用手压泵试试看啊。
电接点压力表如何接线
答:
与此同时,当其与设定指针上的触头(上限或下限)相接触(动断或动合),使控制系统中的电路得以断开或接通,从而达到自动控制和发信报警的目的。三、
电接点压力表如何接线
电接点压力表有4根接线,颜色一般是红、黄、绿、黑,要注意接到正确的线上才能正常工作。电接点压力表的接线方法有多种:...
电接点压力表
三根线
怎么接线
方法
答:
1、黄色线连接电源的正极,即“+”极。2、绿色线连接电源的负极,即“-”极。3、红色线连接被测压力的信号输出线。需要注意的是,
压力表
中的红色线并不一定与信号输出线颜色相同。因此,使用时需要查看说明书或者询问厂家确认正确连接方式。
大家正在搜
压力罐电接点压力表接线图
电接点压力表配电箱接线图
稳压泵电接点压力表接线图
耐震电接点压力表接线
水泵电接点压力表接线
电接点压力表实物接线图
380v电接点压力表接线图
数字电接点压力表接线
数显电接点压力表接线实图