推荐答案 2020-12-19
消防主管卡箍接头处漏水造成的问题大概有三点:
一是影响通行和环境,如果是漏在走道处,整天滴滴答答的漏水,就不好走人。
二是可能影响安全,漏水久了会浸泡墙体,可能会墙体等构件造成损害。
三是消防系统本身,水池和稳压泵会频繁补水,缩短设备使用寿命。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://99.wendadaohang.com/zd/7BBvXWWvBBBWtjttOB.html
其他回答
第1个回答 2020-12-18
卡箍处漏水量不大会造成稳压泵频繁启动,漏水量大会启动主泵
相似回答
消防卡箍渗水
可以火考吗
答:
如果消防卡箍存在渗水情况,
会影响其正常使用,一般导致灭火效果不佳或者无法正常使用
,所以不能通过消防安全检查。在消防安全检查中,安全人员通常会对建筑物内部的消防设施进行检查,包括消防栓、喷淋系统等,以确保其完好有效。如果发现消防卡箍存在渗水现象,需要及时更换或维修,确保其符合安全标准。否则,在...
小区
的
地埋
消防
管道寿命是多久?如果漏了会对小区楼房有影响吗?小区楼房...
答:
主消防管道敷设时一般沿着道路,
漏了的话对楼房不会造成影响,楼房更不会因此而倒塌
。
消防
管道
卡箍处漏水
怎么办 消防管道怎么安装
答:
2、如果你是用了几年之后的卡箍漏水的话,
那就检查下是不是卡箍里面的密封圈老化了
,要是密封圈老化了,那就需要进行更换密封圈,更换密封圈时你需要提供原来密封圈的外径尺寸,因为每个厂家的密封圈外径尺寸是不一样的。如果配不到密封圈的话就只能,更换整套的卡箍了。消防管道怎么安装 1、一般要求...
消防
管道
卡箍
接头
漏水的
维修技巧
答:
消防管漏水有可能是:
1、接口质量差.石棉水泥接口的石棉含量太高或捻打不实
,球 墨铸铁管接口在放橡皮垫圈时没有将接口清扫干净, 导致垫圈偏心和 扭曲,塑料管接头处扭曲变形或胶涂抹不均匀等。2、
管道基础不好
,由于管沟沟底土质软硬不一,导致管道 均匀 沉陷损坏接头。3、 管道防腐...
沟槽法兰连接和沟槽连接的区别
答:
管道的压槽不能太深也不能太浅,管道压槽太深,容易
导致
管端变形,管件
卡箍
脱落
漏水
等
问题
。 3、进行沟槽连接时,我们还需注意管件的支架设置 沟槽连接对支架设置要求更严格,如果管道支架的数量不足,或不合理,那么管道系统安装好之后,容易因为管道压力、温度变化等,出现接口处管道下沉等问题。 1 评论 分享 举报 ...
消防
管道余水能把
卡箍
弄断吗
答:
能。
消防
管道接头处出现
漏水
余水,是能将
卡箍
接头更换掉的,并适当补焊,才算维修完成。消防管道是指用于消防方面,连接消防设备、器材,输送消防灭火用水,气体或者其他介质的管道材料。
消防
管道
卡箍
接头
漏水的
维修技巧?
答:
沟槽式
消防
管道在使用时间长了之后,如果突然泄压后容易发生管道位移而
造成卡箍
接头
漏水
,光凭紧卡箍螺栓不一定有好的效果,因为橡皮圈老化、弹性不足。最好的处理方法是:把沟槽卡箍拆下来后,在沟槽内壁堑上一层“3mm”厚的橡皮(可用较薄的汽车内胎橡皮),宽度大约比沟槽内壁宽度小“2~3mm”,堑好...
消防
管道
漏水
了怎么办?
答:
1.在接头位置,如果是
卡箍
连接的管道,那就需要更换卡箍接头,如果是焊接的管道,那就需要除锈后补焊,都是要在停水的情况下操作。 2.如果是管道本身的砂眼等缺陷,在管网压力运行期间出现了砂眼等薄弱
处漏水的
话,管径小的可以用胶皮和卡箍解决,但是
消防
管道通常管径都会在DN65以上,可以用管道修补器,...
消防
管道
漏水
维修该怎么处理
答:
1,通过关闭
消防
管网
主管
干阀门,确认漏水段,观察地面来确认漏点,确认阀门可以完全关闭,阀门能关闭的话就可以确认
漏水的
大致区域,仔细检查本区域管道上方的地面状态,没有下陷,旁边的下水道有没有稳定的清水,这个漏水的检测方法适合大众群体,不具有技术含量,但是很难精确漏水点,开挖的面积比较大,也...