交流发电机并网的条件和步骤

如题所述

1、发电机并网的条件:

(1)、发电机的频率与系统频率相同。

(2)、发电机出口电压与系统电压相同,其最大误差应在5%以内。

(3)、发电机相序与系统相序相同。

(4)、发电机电压相位与系统电压相位一致。

当满足以上四个条件时,可以合上并网开关,使发电机组并入系统运行。

2、发电机并网的步骤:

励磁调节柜的操作


(1)、把励磁调节柜电源打开,确认此时运行-退出开关在退出状态,置位投入(退出在退出
状态,PASS在退出状态 )


(2)、把励磁变小车投入,把励磁变低压侧刀闸投入,合灭磁开关 


(3)、把就地(主控打到就地),手动(自动打到自动),运行(退出打到运行),置位投入(退出打到投入),定子电压会升值所设的默认值,缓慢升励磁电压,直至定子电压到达发电机额定电压,退出置位。

在此过程中,必须观察发电机各组采样有无异样变化,如有,则停止升压,查明原因,如有必要可直接跳灭磁开关 。

同期屏的主要操作(可选择手动同期和自动同期,在此之前,把发电机进线小车打到工作位置,把122开关推至工作位置)。 

手动同期操作

(1)、将远方就地打到就地

(2)、手动自动打到手动

(3)、同期闭锁开关在投入

(4)、选择一号线路的1TK

(5)、先把把手打到粗,观察并网两侧电压有无异常,如无,再把把手打到精,这时手动同期表中间的指针会顺时针方向转动,如不转动,可调整发电机频率,在12点附近方向(+-20度),按手动合闸自动准同期 。

将远方就地打到就地,手动自动打到自动,同期装置上电 ,同期闭锁开关在投入,把同期开关投入即选通道,按启动同期按钮 。 

并网之后操作

(1)、检查发电机各组电流和电压回路是否正确。


(2)、将同期屏上所有把手打到退出状态,把励磁调节柜上的置投入(退出在退出状态),恢复汽机联跳和灭磁联跳压板,检查发电机各组电流,电压,功率是否正常 。

扩展资料:

交流发电机安装检查步骤如下:

安装发电机时,要保证冷却空气入口处畅通无阻,并要僻避免排出的热空气再进入发电机。

如果通风盖上有百叶窗,则窗口应朝下,以满足保护等级的要求。

单轴承发电机的机械耦合要特别注意定子转子之间的气隙要均匀。

交流发电机与柴油发电机耦合,要求联轴器的平行度和同心度均小于0.05mm。

实际使用时要求可略底些,约在0.1mm以内,过大回影响轴承的正常运转,导致破坏,耦合好要用定位销固定。

安装前要复测耦合情况。

发电机出线盒内接线端头上打有U、V、W、N印记,不表示实际的相序取决于旋转方向。

合格证上印有UVW表示顺时针旋转时的实际相序,VUW即表示逆时针旋转时的实际相序。

滑动轴承的发电机在耦合时,发电机中心的高度要调整得你柴油机中心略地些,这样柴油机上的飞轮的重量就不会转移到发电机轴承上,否则发电机轴承将额外承受飞轮的重量,不利于滑动轴承油膜的形成,导致发热,甚至烧毁轴承。

这类发电机的联轴器上也不能带任何重物。

如果在供电系统中的各台发电机的中性点互相连接,或发电机中性点和变压器及其负荷中性点连接时,机组运行时在中性线会出线3倍频率的中线电流。

因此,必须对运行中可能出现的各种负载情况下,发电机的中线电流进行测定。为使发电机运行不致过热,其中线电流不得超过发电机额定电流底的50%。

中线电力过大,在中线上应加装中线电抗器加以限制。

按原理图或接线图,选择合适的电力电缆,用铜接头来接线,铜接头与汇流排,汇流排与汇流排固紧后,其接头处局部间隙不大于0.05mm,导线间的距离不大于10mm,还需加装必要的接地线。

参考资料

百度百科-发电机并网运行

百度百科-交流发电机

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
相似回答