UPS的待机时间如何计算

一台UPS电源待机时间如何确定,比如我的负载为10W或者300W,谢谢

1、首先要知道功率、主机直流电压、供电要求时间。

A、所需电池安时=【(功率×功率因素)÷(直流电压×效率)】×供电时间;
B、每组电池的个数=直流电压÷12V;
C、电池组数=所需电池安时÷单节电池安时;
D、功率因素:一般为0.8 ;高频机效率:一般为0.9;工频机效率为:0.85。
2、举例:40KVAUPS 要求供电4小时, 主机直流电压为384V。
解答:所需电池安时数=【(40000VA×0.8)÷(384V×0.85)】×4小时=392AH ≈400AH=4×100AH 即需要100AH电池4组
每组电池个数=384V÷12V=32节
即40KVA 4小时UPS需配置12V 100AH 电池4组×32节=128节。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2019-05-13
待机时间大概为
电池电压*AH/输出功率/效率
如直流电压48V
UPS,所配电池为48V/100AH,UPS效率为0.8,负载功率为1KW
则电池充满后待机时间大概为
48*100*0.8/1000=3.84H
第2个回答  2019-12-21
看你使用的功率及电池的容量.按照你这个电池的容量.估计能2个小时左右.根据电脑负荷大小,会有变动.

是这样估算的.12vx100ah=1200wh.效率算0.8,那就是960wh.就是说,960w的负荷可以用1个小时.
相似回答