99问答网
所有问题
当前搜索:
静压桩桩位偏差允许范围
静压桩
垂直度
允许偏差
规范
答:
桩身垂直度不得大于0.5%,当大于1%时,必须拔出纠偏。
静压桩
关键部位质量控制要点:1、测量定位 ①项目部开工前请甲方提供区域内的控制点资料及明确现场控制点具体位置,并及时办理双方交接手续。②根据甲方提供的控制点,施放轴线和
桩位
,每个桩点插短钢筋,撒放白灰做成明显标记,到桩机就位后再进行复...
静压
抗拔
桩
400的
允许偏差
?工程桩的允许偏差?
答:
3、桩数为4~16根
桩基
中的桩 1/3桩径或边长 4、桩数大于16根桩基中的桩:①最外边的桩 1/3桩径或边长 ②中间的桩 1/2桩径或边长 注:H为施工现场地面标高与桩顶设计标高的距离 还需考虑的是送桩较深的情况,一般按送桩深度的1/1000加上规范
允许偏差
来计算偏差最大
范围
单位:mm ...
桩
基础与承台的偏位怎么办,
答:
建筑
桩基
规范规定:
偏差
≤50mm,没办法你需要加桩,同时加大承台宽度,也即单桩单承台变双桩单承台,如果设计院同意的话,可以修改的,一般是加桩即可。
静压桩
的
桩位偏差
规范是多少?
答:
当
桩
身垂直度
偏差
大于1%的时候,应找出原因并设法纠正。当桩尖进入较硬土层后,严禁用移动机架等方法强行纠偏。 压桩顺序宜根据场地工程地质条件确定,并应符合下列规定:1、对于场地地层中局部含砂、碎石、卵石时,宜先对该区域进行压桩;2、当持力层埋深或桩的入土深度差别较大时,宜先施压长桩后...
锚杆
静压桩
压桩施工的规定?
答:
1)压桩架应保持竖直,锚固螺栓的螺帽或锚具应均衡紧固,压桩过程中应随时拧紧松动的螺帽;2)就位的桩节应保持竖直,使千斤顶、桩节及压桩孔轴线重合,不得偏心加压,压桩时应垫钢板或麻袋,套上钢桩帽后再进行压桩。
桩位
平面
偏差
不得超过±20mm,桩节垂直度偏差不得大于1%的桩节长;3)整根桩应...
锚杆
静压桩
压桩施工规定有哪些?
答:
锚杆
静压桩
压桩施工规定有哪些呢,下面中达咨询招投标老师为你解答以供参考。1)压桩架应保持竖直,锚固螺栓的螺帽或锚具应均衡紧固,压桩过程中应随时拧紧松动的螺帽;2)就位的桩节应保持竖直,使千斤顶、桩节及压桩孔轴线重合,不得偏心加压,压桩时应垫钢板或麻袋,套上钢桩帽后再进行压桩。
桩位
...
桩基允许偏差
答:
4 根据桩的规格,宜先大后小,先长后短。7.4.5 打入桩(预制混凝土方桩、预应力混凝土空心桩、钢桩)的
桩位偏差
,应符合表7.4.5的规定。斜桩倾斜度的偏差不得大于倾斜角正切值的15%(倾斜角系桩的纵向中心线与铅垂线间夹角)。7.5.13
静压
送桩的质量控制应符合下列规定;1 削量桩的垂直度...
静压
式预应力
管桩
垂直度
允许偏差
值?
答:
由于柴油锤打桩时震动剧烈、噪音大,为适应市区施工需要,近几年来我国各地开发了大吨位的
静力压桩
机施压预应力
管桩
的工艺,静力压桩机又可分为顶压式和抱压式,抱压式是桩机的夹板夹紧桩身,依靠持板的磨擦力大于入土阻力的原理工作,静力压桩机最大压桩力可达5000-6000kN,可将直径500、600的预应力...
桩基允许偏差
多少mm
答:
20mm。
桩基
由若干根桩和桩顶承台组成,是一种常用的深基础。当墩台位置处的软弱覆盖层较厚、持力岩层较深时,桩基可穿过软弱层支承于撑力岩层上。桥梁桩基础大多采用钢筋混凝土桩,当桩顶标高与施工场地标高相近时,桩基工程的验收应待成桩完毕后验收,当桩顶设计标高低于施工场地标高时,应待开挖到设计...
桩
的
允许偏差
是多少
答:
\r\n6.3.4 对孔深较大的端承型桩和粗粒土层中的摩擦型桩,宜采用反循环工艺成孔或清孔,也可根据土层情况采用正循环钻进,反循环清孔。\r\n6.3.5 泥浆护壁成孔时,宜采用孔口护筒,护筒设置应符合下列规定:\r\n1 护筒埋设应准确、稳定,护筒中心与
桩位
中心的
偏差
不得大于50mm\r\n2 ...
<涓婁竴椤
1