求助,
零线和地线之间有电压
答:
零线和地线之间有电压
,说明零线带电。零线断路带电的主要原因有:1、三相负载严重的不平衡,导致零线电流过大或零线导线截面积过小,零线被烧断;2、配电变压器的零线接线柱与导线连接接触不良,引发零线断路,主要是维护不到位所致;3、三相四线制线路零线上装有熔断器或单独的开关,熔丝熔断或拉开开关,...
零线与地线之间
存在
电压
问题
答:
简单说:零线的终端是接地的,电压为0。地线也是接地的电压为0。零线或地线对火线之间的电压为220V。
零线与地线之间电压
为0V。正常时:电流由火线至家用电器再到零线的终端,这样行成了一个回路。当零线断线时:电流由火线至家用电器再到零线(由于零线已断,所以没有回路,电流流不到零线的终端,),...
为什么
零线和地线之间
存在10V的
电压
?
答:
零线接触不良或断路,导致零线上的
电压
降落。地线接触不良或断路,导致地线上的电压降落。电源电压不稳定,导致
零线和地线之间
的电压波动。电路中存在漏电现象,导致零线和地线之间的电压异常。电路中存在其他干扰源,导致零线和地线之间的电压异常。为了解决这个问题,可以采取以下措施:检查零线和地线的接触情况...
...
零线之间
应该有电压吗?断电后
零线地线之间有电压
吗?
答:
特别是单项用电,零线中的电流和火线中的电流一般大,这样零线中就存在电流了。我们知道电流成一电阻就是电压的大小,零线无论是铜线还是铝线都无可厚非的从测量点到接地点之间存在一定的电阻,这样就会
有电压
的存在。根据这个道理测量点距离接地点越远,电阻就会越大,
零线和地线之间
的电压就会越大。
请教"为什么我的
地线和零线之间
总是存在着
电压
差,这个电压差怎么来的...
答:
零线
对
地线有电压
的原因:1、零线虚接、断零;2、零线接地电阻增大;3、三相系统不平衡造成零点漂移;4、负载的谐波造成;根据设计规范 GB 50174-2008中要求零地电压应控制在2V以内。用《零地电压处理装置》可以消除。零地电压降低至1V伏以下。零地电压处理装置特点:1、全自动、运行稳定、无需维护;2...
零线与地线之间
为什么有几伏的
电压
答:
零线
需要通过负载电流(单相)或是不平衡电流(三相)。如果线路长或电流较大就会产生
电压
降。而
地线
不通过电流(只通过故障电流)。所以零地间会有几伏电压。
三相电的
零线与地线之间有电压
吗
答:
其实零线就是在变压器处埋设的地线,而这根线长到一定距离,就有线阻了,而地线是就近埋设的,因此
零线和地线之间
还会
有电压
差的,正常的在10V以下。
请教一下
零线与地线有电压
是什么原因,是用电设备有漏电吗?
答:
零线和地线之间有电压
,说明零线接触不良或者负载过重,在零线上产生压降造成的,不一定是设备漏电
零线和地线之间有电压
差吗
答:
在正常情况下,应该没有 在理论上来说
零线与地线之间电压
应该是0V,但是在实际应用当中,由于变压器三相引出负载不可能绝对平衡,从而会让中性点(零电位)偏移,零线电位也不再是0,此时零线与地线间电压就不等于0了!所以,目前采用了在用户端的零线重复接地来使零线与地线间电压为0!望能采纳 ...
为什么
零线
对地有100V
电压
?
答:
零线对地有100V
电压
,这是因为什么原因引起的呢?万用表测电压方法 在正常情况下,零线对地应该是零电位滴呀!地线更应该是零电位呀!这就是说零线与地线之间,也应该是零电位滴嘛!之所以会出现
零线与地线之间有
100V电压的现象其原因有:1、零线线路中的某一点,出现了接触不良的隐患,致使零线电位...