...锚固长度
Lab
为基础,通过修正系数计算受拉
钢筋锚固
长度La和抗震锚固长...
答:
那么LabE有什么作用,在哪里会用到 答:LabE有什么作用,它的作用是受拉钢筋基本锚固长度,是当“受拉
钢筋锚固
长度修正系数ζa不发生时”,它有作用,只要知道:钢筋种类, 混凝土强度等级,和抗震等级,就可直接查表取用。从您的提问,您是知道:非抗震 La=ζa
Lab
的。假设:当“受拉钢筋锚固长度...
建筑图中.6
Lab
是按
钢筋
还是按支座的.6倍算?
答:
建筑图中0.6
Lab
是按
钢筋
算。因为受拉钢筋基本
锚固
长度Lab是XX倍d,所以0.6Lab是按钢筋算。参考资料:16G101-1 (替代11G101-1)混凝土结构施工图平面整体表示方法制图规则和构造详图(现浇混凝土框架、剪力墙、梁、板)
请问
锚固
长度大于0.4
Lab
,Lab根据
钢筋
大小砼强度怎么取值?
答:
钢筋
中的大于等于0,钢筋中的大于等于0.4LabE(0,要求直段宜伸至支座尽端.4LabE(0。 1 钢筋中的大于等于0.4abE是没有的.4的值之意.4LabE(0,当不能满足直锚要求时。纵向受力钢筋是时,
Lab
非抗震,漏了字母“L”。 2 ≥0,LabE(Lab)是受拉钢筋基本
锚固
长度。LabE抗震 ...
钢筋
翻样符号、La、LaE什么意思
答:
钢筋翻样符号La、LaE的意思如下:1、La—受拉
钢筋锚固
长度(非抗震)。(公式:La=ζa
Lab
)2、LaE—纵向受拉钢筋的抗震锚固长度。(公式:LaE=ζaELa)《11G101-1混凝土结构施工图平面整体表示方法制图规则和构造详图(现浇混凝土框架、剪力墙、梁、板)》,其中ζa—受拉钢筋锚固长度修正系数,对...
计算
锚固lab
为什么是29d?
钢筋
是下面带一横的,HRB335,
答:
11G101-1上C30混凝土是29d。
抗震等级为3级 混凝土强度为c30的二级钢
锚固
长度是多少
答:
Lab
=α×fy/ft×d 代入Lab=α×fy/ft×d Lab=0.14×300N/mm²/1.43N/mm²×d =29.37062937×d ≈29d 又已知:抗震等级为3级,则其ζaE取1.05 因题中未提及〖GB 50010-2010〗(2015版) 混凝土结构设计规范中8.3.2条中涉及的
钢筋
的
锚固
长度修正系数ζa规定取用的事项,...
0.35
lab
的
锚固
怎么算
答:
看
钢筋
大小。首先看钢筋大小,抗震等级,混凝土标号,查图集得出Ⅰab,再乘以0.35,得出答案。钢筋的
锚固
是指钢筋被包裹在混凝土中,增强混凝土与钢筋的连接,使建筑物更牢固,目的是使两者能共同工作以承担各种应力(协同工作承受来自各种荷载产生压力、拉力以及弯矩、扭矩等)。
钢筋
的
锚固
要求有什么样的规范要求
答:
5、
钢筋锚固
长度的计算,根据《混凝土结构设计规范》GB50010-2010 8.3.1条的规定:当计算中充分利用钢筋的抗拉强度时,受拉钢筋(普通钢筋)的基本锚固长度应按下列公示计算:
Lab
=α×(fy/ft)×d。式中:Lab为受拉钢筋的基本锚固长度;fy为
锚固钢筋
的抗拉强度设计值;ft为混凝土的轴心抗拉强度设计值;...
0.6L b是
钢筋
还是
锚固
答:
建筑图中0.6
Lab
是按
钢筋
算。因为受拉钢筋基本
锚固
长度Lab是XX倍d,所以0.6Lab是按钢筋算。参考资料:16G101-1 (替代11G101-1)混凝土结构施工图平面整体表示方法制图规则和构造详图(现浇混凝土框架、剪力墙、梁、板)
钢筋锚固
长度什么时候乘锚固系数?
答:
如题11_1图集p53页受拉
钢筋锚固
长度,有基本
锚固lab
,labe和受拉钢筋锚固长度la,抗震锚固lae,请问抗震锚固长度计算时什么时候需要乘系数1.15 1.05 1.00 是不是所有锚固计算时都要乘系数啊?答:如题11_1图集p53页受拉钢筋基本锚固长度lab,labe。要明白“基本锚固长度”。严格地说该表的名称我认为...