过梁的
“支承
长度
”
是什么
意思
答:
指过梁两端非悬空的那部分。
过梁的
支承
长度是指过梁
两端支点之间的距离。支承长度跟过梁的承载能力有关,一般支承长度越长,需要的承载能力越大,需要过梁中点的抗剪能力越大,需要的配筋越多,也就是我们看到的横截面越大。过梁的“支承长度”是除了洞口尺寸以外,洞口边起算,伸入砌体内的长度。
请教:
过梁
两端分别伸入墙体不少于240mm是哪个规范或图集的规定?另外是...
答:
GB50003-2001 7.3.12-2-3 墙梁洞口上方应设置混凝土
过梁
,其支承
长度
不应小于240mm;洞口范围内不应施加集中荷载 但是 一般看本工程的结构说明 里面一般设计为250
过梁的
主要作用
是什么
答:
在抗震设防地区,它与构造柱结合,是主要的抗震构造措施。
过梁是
梁式承重构件,用在墙体门、窗、洞口上部,承受洞口以上的墙体重量或该墙体上的楼板荷载,应经过结构计算,确定截面尺寸,混凝土等级和配筋。
过梁的
支座是洞口边的砌体,要求按规定
搁置
在砌体上的
长度
(即过梁支座长度)。
建筑图里GL24152
是什么
意思
答:
如GL-24152,表示:
过梁
宽为0.24米(墙厚),洞口为1.52米,过梁钢筋和混凝土等级按照2级施工。有的地方如GLP-ABCD在GL后有P表示墙体为多孔材料。目前使用的过梁支座处(也称
搁置长度
)的考虑为250毫米。在过梁施工制作时要考虑洞口长度+两个支座的长度即为一个构件的标准长度(一般用L表示)。以...
什么
情况下设
过梁
答:
过梁是什么
?为了设置门、窗,需在墙上留下洞口。地下管沟穿过基础上亦需留有洞口,这些洞口上部应设过梁,用于承受洞口上部的荷载并把荷载传到洞口两侧的墙上。常用的过梁有以下几种 (1)、钢筋混凝土过梁 当洞口较宽(大于1.5m),上部荷载较大时,用钢筋混凝土过梁,梁端伸入墙内
的长度
应不小于240mm。
房子是剪力墙结构,阳台与室内之间的横梁切割掉了一部分(原高60cm,割 ...
答:
你这个问题我回答过你一次,这次你又问,我就再详细跟你说说。这根肯定不是过梁,第一,过梁不会和上面的结构一起浇筑,
过梁是
二次施工,混凝土主体结构完成后,过梁才和和砌体工程一起施工的,第二,过梁两端是有
搁置长度
要求的,图集规定不能小于250mm,而两边都是剪力墙,过梁往哪里搭?我可以肯定...
农村房子钢筋圈梁 房子12米长 门口
过梁
3.1米 圈梁240乘240 钢筋怎么配比...
答:
按规范《13G322-1》1.
过梁
3.1米 过梁240乘360 按照图集,钢筋可以为:箍筋:6毫米间距150 底筋:3根16毫米三级钢 顶筋:同圈梁钢筋 过梁伸进墙里每边不小于250mm 混凝土等级一般不低于C25 2.圈梁 240x240高 箍筋6毫米间距200 纵向钢筋4根10毫米 希望回答对你有帮助!
过梁
设置的一般高度是多少?洞口超过几米过梁会加高,加多高?
答:
过梁,洞口1米以内宽过梁高0.12米即可,洞口1.8米以内宽过梁高0.15即可,2米内过梁高0.18米即可。
过梁是
以洞口宽度定过梁梁高的。
浅谈砌体施工方法及施工流程应注意的问题?
答:
门窗洞口按要求设置预制过梁,
过梁搁置长度
不小于 250mm;洞口四周四周均布设置加强部位,做为门窗安装固定受力点。【说明】墙中沿砌体设置通长的钢筋砂浆带,截面宽同墙厚,高宜为 40mm,配置2¢10 纵筋,横向配φ6@200 钢筋,砂浆的品种、性能与砌筑砂浆相同。纵筋进入混凝土墙柱长度应符合锚固要求,纵筋可采用单面焊接...
300厚墙怎样选
过梁
?
答:
建议C20,宽300*高250,配筋要看跨度,2200mm左右,负筋两根12,底筋两根16,箍筋6@200(一级),
过梁
在支座
的搁置长度
为240mm,大概这样做,配筋参考跨度上下浮动。至于过梁图集,每个院有每个院的做法,不知道你具体说的是哪本图集。