300厚墙怎样选过梁?

300厚墙怎样套用过梁图集?

第1个回答  2015-04-15
建议C20,宽300*高250,配筋要看跨度,2200mm左右,负筋两根12,底筋两根16,箍筋6@200(一级),过梁在支座的搁置长度为240mm,大概这样做,配筋参考跨度上下浮动。至于过梁图集,每个院有每个院的做法,不知道你具体说的是哪本图集。追问

03G322-1 我做建筑的 选了370的过梁

第2个回答  2015-04-15
过梁宽度同墙厚,就行。追问

图集里只有180,240,370墙厚的过梁 没有300的额。

追答

套用240或370的都可以

本回答被提问者和网友采纳
第3个回答  2015-11-07
  框架结构的门窗过梁,过梁的截面及钢筋一般结构说明里都有,至于该不该布置,要在建筑图里看看门窗洞口的高度以及窗台的高度和框架梁的高度。
  也就是说计算一下洞口顶标高是不是顶在了框架梁的底标高。如果不是就应该考虑布置过梁。