99问答网
所有问题
当前搜索:
西门子变频器故障代码f0001
abb
变频器故障代码f0001
表示啥故障?
答:
0001
过流,0004短路。你电机修好后,有没有试过?要么电机过载,电机电缆或者电机短路。要不就是
变频器
加速时间过短。
abb
变频器
显示
f0001
怎么办
答:
输出电流过大。检查和排除:电机过载。加速时间过短( 参数 2202 ACCELER TIME 1 (加速时间1)和 2205 ACCELER TIME 2 (加速时间2) )。电机
故障
,电机电缆故障或接线错误。这是说明书的方法,但我怀疑是IGBT模块烧了,需要修理
ABB550
变频器
在电压波动时显示
F0001
是什么原因
答:
电源切换的时候设备需要正常运行,消耗的功率是一定的,但是切换时输出电压必然降低,所以输出电流要相应增大,所以报过流
嘉轩三电平
变频器故障代码
答:
嘉轩三电平
变频器故障代码
为
F0001
。变频器故障代码表故障代码故障可能的原因检查措施1过电流变频器检测到电机电缆存在过大电流突加重载-电机电缆短路-电机不合适检杳负载。
abb
变频器故障代码F0001
是什么意思
答:
不知你说的是ABB哪个系列的
变频器
,如ACS800、ACS510。
F0001
一般为过流。
ABB
变频器
显示
F0001故障
怎么解决?求高人
答:
故障
类型,过流故障,处理方法,外因,检查电机有无机械卡阻现象,内因,加减速时间过短,适当延长。PID参数设置不合理,变化过快,运行有震荡。电机参数设置不合理,按照电机参数从新设定。
abb
变频器
显示
f0001
怎么办29209
答:
输出电流过大。检查和排除:电机过载。加速时间过短( 参数 2202 ACCELER TIME 1 (加速时间1)和 2205 ACCELER TIME 2 (加速时间2) )。电机
故障
,电机电缆故障或接线错误。这是说明书的方法,但我怀疑是IGBT模块烧了,需要修理,
aab
变频器
经常出现
F0001故障代码
答:
ABB
变频器
不会报
f0001
,它报
故障
是英语句子,
西门
孑会报f0001,是主接鸵器无返回信号.
abb
变频器故障代码
怎么表示
答:
英文控制盘表示方法
F0001
-F0038 此外还有101 109 201 209属于内部
故障
,显示1000-1016属于参数故障。中文直接显示故障 例如 F1 过流 。中文控制盘警告是2001-2028 英文显示为A5001-A5042。这个是
变频器
对电机反馈过来的计算值,也许是你的变频器和电极之间的线太长,或你的电机过载情形严重。
西门子
440
变频器
(11KW)一送电报警
F
0022
答:
F0022 硬件监控激活 解除 参看
F0001
原因 在下列事件中产生这种
故障
(r0947=22和r0949=1):(1)直流中间回路过电流状态=IGBT短路 (2)制动单元短路 (3)接地故障 (4)I/O模块没有正确插入 诊断和采取的措施 你首先确认故障是否是永久存在的(如没有故障存在时,
变频器