99问答网
所有问题
当前搜索:
西门子变频器故障代码f0001
西门子变频器
报
f0001
什么原因
答:
一、原因:1.电动机的功率与变频器的功率不对应。2.电动机的电缆线太长。3.电动机的导线短路。
西门子变频器
是利用电力半导体器件的通断作用将工频电源变换为另一频率的电能控制装置 主要用于控制和调节三相交流异步电机的速度。并以其稳定的性能、丰富的组合功能、高性能的矢量控制技术、低速高转矩输出、...
西门子变频器
报
f0001
什么原因
答:
厂家,有什么问题都可以咨询联系我们!
f0001故障
为:过电流 故障原因:电动机的功率与变频器的功率不对应;电动机电缆太长;电动机的导线短路;有接地故障。解决方法:电动机的功率(P0307)必须与变频器的功率(P0206)相对应;电缆的长度不得超过允许的最大值;电动机的电缆和电动机内部...
西门子
440
变频器F0001
报警是什么报警
答:
上电就跳,这种现象一般不能复位,主要原因有:模块坏、驱动电路坏、电流检测电路坏。重新启动时并不立即跳闸而是在加速时,主要原因有:加速时间设置太短、电流上限设置太小、转矩补偿(V/
F
)设定较高。分类 1.按输入电压等级分类
变频器
按输入电压等级可分低压变频器和高压变频器,低压变频器国内常见...
西门子
440
变频器F0001
报警是什么报警?
答:
F0001
报警是
变频器
过流
故障
。可能引起故障的原因:电动机的功率(P0307)与变频器的,功率(P0206)不对应,电动机电缆太长,电动机的导线短路,有接地故障。建议的处理方法:1.电动机的功率(P0307)必须与变频器的功率(P0206)相对应。2.电缆的长度不得超过允许的最大值。3.电动机的电缆和电动机...
西门子
440
变频器故障代码
答:
1、
代码 f0001
:过电流 2、代码 f0002:过电流 3、代码 f0003:欠电压 4、代码 f0004:过热 5、代码 f0022:功率组件
故障
6、代码 f0054:I/O板错误
西门子
MM440
变频器
22KW上电就出现
F0001
报警
答:
F0001
为过流
故障
。1、看
变频器
的功率、极数设定,是否与电机铭牌相似。2、检查输出端是否接地或者漏电。3、检查电流电测电路(电流互感器)是否损坏,导致给CPU传递错误的电流信号(检测方法为依次切断检测电路,按复位,看F0001是否能够消除)。
西门子变频器
报警
F0001
,F0012怎样排除
答:
最后判断
变频器
有问题,让客户发过来维修。工程师收到机器后再上电,又正常了,不报
F0001故障
。这种情况就是接触问题。如果是硬件坏了,是不可能又恢复正常的。因为
西门子
MM4变频器接插件设计上的原因,再加上运输、使用过程中的震动、灰尘、腐蚀等外部因素,导致变频器接触不良的情况比较多见。如果能够...
西门子
440
变频器故障代码
答:
1、
代码f0001
:过电流 2、代码f0002:过电流 3、代码f0003:欠电压 4、代码f0004:过热 5、代码f0022:功率组件
故障
6、代码f0054:I/O板错误
西门子变频器故障代码f0001
怎么处理
答:
F0001
是
变频器
过流。