西门子PLC
实现modbusTCP
通讯
答:
1、 设置参数modbusTCP映射DB块号 在“S7总线
接口
参数”里面设置“modbusTCP映射DB块号”和
西门子PLC
中存放数据地址的DB块号一致,比如:DB100; DB块的数据对应modbusTCP的4×××,比如:DB100.DBW0对应40001;1、 设置modbusTCP客户端 [IP 地址],modbusTCP的IP地址为BCNet模块的IP地址; [端口号...
VC与
西门子plc
通信的教程
答:
问:我的下位机是
西门子
S7-300,上位机是由VC++编写的监控界面的PC机,现在上位监控与plc要实现通讯,请问有哪些通讯方式,哪种通讯方式比较好,每种方式是如何实现的?答:1、Prodave通讯 Prodave是西门子提供的一个软件包,为高级语言编程和
plc通讯
提供接口。
通讯接口
:MPI 因为MPI口是每块cpu的编程口,...
汇川触摸屏与
西门子plc
怎么连接
通讯
答:
步骤如下:1、使用Modbus协议:汇川触摸屏和
西门子PLC
都支持Modbus协议,可以在两者之间使用Modbus协议进行
通讯
。确保两者都支持相同的Modbus协议类型(如ModbusRTU或ModbusTCP)。2、设置连接参数:在汇川触摸屏中,选择
接口
为"IF1B",即触摸屏的RS422/485物理接口。选中该接口后,该接口的参数设置窗口将在...
西门子
S7-300
PLC
的模块中
通讯
模块CP,和
接口
模块IM具体应用是什么...
答:
通讯
模块CP 接收
PLC
CPU的指令\x0d\x0aIM模块是用来内部扩展的,不对外
接口
,即使有导线相连,也是 通讯模块CP在指挥\x0d\x0aCp--是通讯处理接口模块 有MODBUS DP协议等\x0d\x0a是PLC与外部设备通讯的接口 可以不是
西门子
产品\x0d\x0a其他公司均可 只要符合通讯协议\x0d\x0a通讯CP由...
关于
西门子PLC 通讯
答:
On/Off是指终端电阻是否接入,你仔细看看接头的侧面,有示意图的。很简单的判断,就是接两根BUS线的,就拨在Off。如果只接一根线,则一定要接在箭头向里的那一端,并且终端电阻打在On的位置。还有需要注意的就是A绿、B红。终端电阻大小为220欧姆,如果连接正常的话,你断电的时候测量AB之间的电阻...
西门子
s7-200型号
plc
有哪些
接口
?
答:
电源口,输入口,输出口,通信口,扩展
接口
。望采纳。。。
如何用STEP7软件与
西门子plc
通信?
答:
进入
接口
编辑面板后,单击“属性(Properties)”。弹出“属性(Properties-PC/PPI cable.PPI.1)”面板,先选择PC的连接方式(USB/COM1);之后根据
PLC
的参数来选择PPI的相关参数,如红框所示。方法2 在运行
西门子
STEP7-Micro/WIN编程软件后,单击左侧“视图(View)”【又译“查看”】菜单中的“通信...
三菱PLC可以跟
西门子PLC通讯
吗?我之前做过,没有成功!
答:
这个我可以明确告诉你,完全可以的,因为现在的通讯种类很多,无非都是为了实现数据的发送和接收,三菱
PLC
与
西门子通讯
,这个可以用MODBUS通讯协议完成,三菱与西门子是两个不同品牌的电气元件走协议,不管是西门子或三菱PLC作为从站,我们都要在其手册中被访问的MODBUS地址就很简单了,实现这个通讯的难点就在...
西门子
1200
PLC
485
通讯
板有6个端子,要进行通讯接哪两个端子?
答:
TA与T/RA 短接,是RS485的负极 TB与T/RB 短接,是RS485的正极 详细见下图 请点击输入图片描述
西门子plc
和触摸屏
通讯
接线是38对45吗
答:
西门子plc
和触摸屏
通讯
接线是38对45。MPI电缆的接线方式为:3-3,4-4,5-5,8-8直连。DP电缆的接线方式为:3-3,8-8直连。