99问答网
所有问题
当前搜索:
脚手架水平网设置要求
外
脚手架
高度超过多少米应
设置
外立面
水平
兜网,如何设置?
答:
处必须
设置
一根横向
水平
杆用直角扣件扣接且严禁拆除。主节点处两个直角扣件的中心距不应大于150mm。在双排
脚手架
中,横向水平杆靠墙一端的外伸长度不应大于立杆横距的0.4倍,且不应大于500mm;作业层上非主节点处的横向水平杆,宜根据支承
脚手板
的需要等间距设置,最大间距不应大于纵距的1/2。
安全网怎么挂在墙上的?
答:
2.
水平
安全网 水平安全网多用于多层建筑施工的外
脚手架
,是用直径 9mm 的麻绳、棕绳或尼龙绳编织的,一般规格为宽3m 、长6m,网眼5cm 左右,每块支好的安全网应能承受不小于1600N 的冲击荷载。从二层楼面其设安全网,往上每隔3~4 层设一道,同时再设一道随施工高度提升的安全网。
要求
网绳不破损...
外架兜网几层设一道
答:
两层
设置
一道。架体内或电梯井或采光井内的水平兜网按规范
要求
每两层设置一道,且不超过10米。是两层一软防护,两层软防护后是一层硬防护,也就是每6层做一道硬防护。当建筑物无外
脚手架
或采用单排脚手架和工具式脚手架时,凡高度在4m以上的建筑物,首层四周必须支
设水平
安全网,(高20m以下3m宽...
建筑施工安全平网的搭
设要求
是什么?根据什么规范
答:
(2)严格按安全防护方案
要求
,做到距地面3m处(首层顶)设一道安全平网,施工层设平网防护,随施工层上升,施工层下每隔10m设一道平网。 (3)平网搭设时,网外侧每根筋绳要牢固地绑扎在外
脚手架
横向
水平
杆上,网内侧筋绳的固定,当主体砌筑采用无架眼施工时,应根据平网筋绳的间距
设置
预埋钢筋环,内侧筋绳绑扎在钢筋环...
建筑施工安全平网的搭
设要求
?根据什么规范
答:
安全网绳不得损坏和腐朽,搭设好的
水平
安全网在承受100kg重、表面积2800kg/cm2的砂袋假人,从10m高处的冲击后,网绳、系绳、边绳不断。搭设安全网支撑杆间距不得大于4m。无外
脚手架
或采用单排外脚手架和工具式脚手架时,凡高度在4m以上的建筑物,首层四周必须支固定3m宽的水平安全网(20m以上的...
落地式钢管
脚手架
密目式安全网多少米开始搭设
答:
2 安全网绳不得损坏和腐朽,搭设好的
水平
安全网在承受100kg重、表面积2800kg/cm2的砂袋假人,从10m高处的冲击后,网绳、系绳、边绳不断。搭设安全网支撑杆间距不得大于4m。3 无外
脚手架
或采用单排外脚手架和工具式脚手架时,凡高度在4m以上的建筑物,首层四周必须支固定3m宽的水平安全网(20m...
建筑施工安全平网的搭
设要求
?根据什么规范?
答:
8.2.1安全网搭设应绑扎牢固、网间严密。安全网的支撑架应具有足够的强度和稳定性。8.2.2密目式安全立网搭设时,每个开眼环扣应穿人系绳,系绳应绑扎在支撑架上,间距不得大于450mm。相邻密目网间应紧密结合或重叠。8.2.3当立网用于龙门架、物料提升架及井架的封闭防护时,四周边绳应与支撑架...
脚手架
多少米
设置
防坠落网
答:
脚手架
2米设置防坠落网。国家规定超过两米以上,即为高处作业现场执行的情况一般以六米的高度将设置防坠
网设置
防震网必须是由国家的合格企业生产的合格安全网防震网必须是
水平
的,在驾管以及有可能人员坠落的地方进行弥补。相关资料 无外脚手架或采用单排外脚手架和工具式脚手架时,凡高度在4m以上的建筑...
脚手架
搭设规范
答:
2、
脚手架
包括落地式脚手架、悬挑式脚手架、附着式脚手架、门式脚手架 等。脚手架严禁钢木、钢竹混搭,严禁不同受力性质的架体连接在一起。3、安全网挂设严密,达到大面平整、绷紧、顺直,
水平