建筑施工外
脚手架设置
连墙件间距多大
答:
2、连墙件的布置应靠近主节点
设置
,偏离主节点的距离不应大于300mm;应从底层第一步纵向
水平
杆处开始设置,当该处设置有困难时,应采用其他可靠措施固定;应优先采用菱形布置,或采用方形,矩形布置。3、开口型
脚手架
的两端必须设置连墙件,连墙件的垂直间距不应大于建筑物的层高,并且不应大于4m。
悬挑外
脚手架
的规范
要求
答:
1、挑架外挑梁或悬挑架应积极采用型钢或定型桁架。2、悬挑型钢或悬挑架通过预埋与建筑结构固定,安装符合设计
要求
。3、挑架立杆与悬挑型钢连接必须固定,防止滑移。4、架体与建筑结构进行刚性拉结,按
水平
方向小于7M、垂直方向等于层高设一拉结点,架体边缘及转角处1M范围内必须设拉结点。三、
脚手板
挑架...
建筑扣件式钢管
脚手架
立杆接头
设置
规范是什么?
答:
4、立杆的接头位置,相邻杆要错开,并布置在不同步距内,错开距离大于等于500mm,其接头距纵向
水平
杆的距离小于等于1/3步距,采用对接,不得搭接。开始搭设立杆时,应每隔6跨
设置
一根斜撑,直至连墙件安装稳定后,方可根据情况拆初。注:扣件式钢管
脚手架
由钢管杆件、扣件、底座和
脚手板
组成,它具有...
房屋建筑施工现场安全施工设计
答:
第四条
脚手架
施工操作面必须满铺
脚手板
,离墙面不得大于20厘米,不得有空隙和探头板、飞跳板。操作面外侧应设一道护身栏杆和一道18厘米高的挡脚板。脚手架施工层操作面下方净空距离超过3米时,必须
设置
一道水平安全网,双排架里口与结构外墙间
水平网
无法防护时可铺设脚手板。架体必须用密目安全网沿外架内侧进行封闭,...
脚手架
的横杆间距和立杆间距最小是多少?
答:
支撑杆式悬挑
脚手架
搭
设要求
:支撑杆式悬挑脚手架搭设需控制使用荷载,搭设要牢固。搭设时应该先搭设好里架子,使横杆伸出墙外,再将斜杆撑起与挑出横杆连接牢固,随后再搭设悬挑部分,铺
脚手板
,外围要设栏杆和挡脚板,下面支设安全网,以保安全。连墙件的设置:根据建筑物的轴线尺寸,在
水平
方向...
脚手架
的搭设方法
答:
普通悬挑架的搭设方法:悬挑
脚手架
搭设的工艺流程为:
水平
悬挑→纵向扫地杆→立杆 →横向扫地杆→小横杆→大横杆(搁栅)→剪刀撑→连墙件→铺
脚手板
→扎防护栏杆→扎安全网。定距定位。根据构造
要求
在建筑物四角用尺量出内、外立杆离墙距离,并做好标记;用钢卷尺拉直,分出立杆位置,并用小竹片点...
2、安全通道、防护棚应采用建筑钢管扣件
脚手架
或其他型钢材料搭设,严禁采用竹木杆件搭设防护棚。3、特别重要或大型的安全通道、防护棚及悬挑式防护设施必须制定专项技术方案,经企业技术负责人审批后实施。4、安全通道及防护棚的顶部严密铺设双层正交竹串片
脚手板
或双层正交18厚木模板的
水平
硬质防护,及封闭...
安全管理措施有哪些
答:
(5)
脚手架
所用材质必须符合
要求
,不得把弯曲、压扁、拉伤、裂缝的零件用上去。外架剪刀撑搭设到位,横杆与立杆交接点合理,扣件牢固。立面用密目安全网全封闭。平面用竹跳和安全网
水平
封闭。外架搭设必须高于作业面1.5m,并搭设牢固。 (6)楼梯及休息平台设两道防护栏杆或用立挂安全网防护;通道出入口搭设3~5m长...
脚手架
硬防护多高
设置
?
答:
硬防护一般是6M
设置
一道比较合适
棣栭〉