99问答网
所有问题
当前搜索:
空载电压的概念和计算方法
有电机的
空载
功率,
电压
,电流。怎么算它的实际功率?求各位哥哥姐姐说下...
答:
如果是实验就必须测量出其牵引力F(KN)、速度V(m/min)、摩擦系数u和k值等数据。如果不求准确,只须将铭牌上的额定功率P=√3*线Ⅴ*线A*功率因数CoS(O·85)的
计算公式
再剩于一个机械效率n(0·8)即可。
400KVA变压器
空载
电流怎么
计算
答:
变压器空载损耗
计算方法
是空载损耗包括铁芯中磁滞和涡流损耗
及空载
电流在初级线圈电阻上的损耗,前者称为铁损后者称为铜损。由于空载电流很小,后者可以略去不计,因此,空载损耗基本上就是铁损。空载损耗:当变压器二次绕组开路,一次绕组施加额定频率正弦波形的额定
电压
时,所消耗的有功功率称空载损耗。算法...
空载
损耗
计算公式
答:
准确的数值可查产品的出厂试验报告,设计阶段可查产品样本。(每个品牌的都不一样,所以不能一概而论。)下面就是其中一例:S11-M-1000/10油浸变压器,
空载
有功损耗1.15KW,乘24小时就是一天损耗的电量为276KWh;空载无功损耗近似为:空载电流0.6%*额定容量1000=6kvar,乘24小时就是一天损耗的无功...
变压器
空载
损耗
计算公式
答:
变压器空载损耗
计算方法
是空载损耗包括铁芯中磁滞和涡流损耗
及空载
电流在初级线圈电阻上的损耗,前者称为铁损后者称为铜损。由于空载电流很小,后者可以略去不计,因此,空载损耗基本上就是铁损。变压器(Transformer)是利用电磁感应的原理来改变交流
电压的
装置,主要构件是初级线圈、次级线圈和铁芯(磁芯)。
(3/4)的意思是说,当我给你
空载
12v
电压
,再给你任意负载电阻选其中一个...
答:
你的意思是说已知电源
空载电压
12V,已知电阻等于R,不许连接,怎么
计算
出连接后的电流?如果没有理解错误,
方法
如下:已知空载12V等于电源的电动势。将电源短接测出电路电流Id,电源内阻Ro=12/Id。接上电阻的回路电流I=12/(Ro+R)。
变压器
空载
损耗和负载损耗
有什么
区别?什么是阻抗
电压
?
答:
阻抗电压:当变压器二次绕组短路(稳态),一次绕组流通额定电流而施加的电压称阻抗电压U
空载
损耗=空载损耗工艺系数×单位损耗×铁心重量 负载损耗=最大的一对绕组的电阻损耗+附加损耗 变压器:变压器(Transformer)是利用电磁感应的原理来改变交流
电压的
装置,主要构件是初级线圈、次级线圈和铁芯(磁芯)。主...
...变压器
空载
试验时的功率因数如何
计算
?最好有
公式
和具体实例_百度知 ...
答:
呵呵 准确的计算是非常困难的事情。但是我们的前辈们总结出近似
计算公式
,结果与完整计算的结果相比,精度达到99%。公式是这样的:配电电力变压器
空载
无功损耗的速算公式:Q0=i0Sn/100 式中,Q0为电力变压器空载无功功率,千乏;i0为电力变压器空载电流标么值;Sn为电力变压器额定容量,千伏安。
公式的
计算...
变压器的
空载
损耗和有载损耗分别指什么?
答:
(
空载
电流 :变压器次级开路时,初级仍有一定的电流,这部分电流称为空载电流。空载电流由磁化电流(产生磁通)和铁损电流(由铁芯损耗引起)组成。对于50Hz电源变压器而言,空载电流基本上等于磁化电流。)2、空载损耗
的计算方法
:空载损耗=空载损耗工艺系数×单位损耗×铁心重量 3、负载损耗:当变压器二次...
电动机
空载
功率怎么
计算
,另:空载功率和空载电流之间有无必然的关系?
答:
对于永磁同步电机(功率因说接近1)来说测出
空载
时母线电流(实测)然后乘以母线
电压
(实测)就可以算出功率了.所以说空载功率和空载电流肯定是有关系的. 空载电流主要是由于电机旋转而产生轴承摩擦和风阻等机械损耗还有铁损引起的,由于这些损耗的存在,必要产生相应的转矩来克服,因此,空载电流实际上是为了克服这些...
手机充电器充电时
电压与空载
时
电压有什么
区别?
答:
区别就是充电时的
电压
会比
空载
时的电压稍低 充电时的输出电压要看带负载的大小,但有个明显的表现是随着负载的减小,电压会也会随之上剩。等电池充满时也可视为是空载状态了