99问答网
所有问题
当前搜索:
空载电压的概念和计算方法
变压器的变比时,为什么都用
空载
时一次、二次绕组
电压
之比来
计算
?
答:
变压器的变比定义为K=E1/E2=N1/N2≈U1n/U20,U1n为一次侧额定电压,U20为二次侧
空载电压
,即变压器空载运行时两侧的电压。因为电动势不好直接测量,用U1n/U20代替E1/E2
的方法
来确定变压器的变比。在空载时,两侧的电压U1n、U20最接近变压器一次侧和二次侧的电动势E1、E2。理由如下:空载运行时,二次...
如何
计算
变压器的额定容量
答:
计算
:额定容量是在规定的整个正常使用寿命期间,如30年,所能连续输出最大容量。而实际输出容量为有负载时的电压(感性负载时,负载时电压小于额定
空载电压
)、额定电流与相应系数的乘积。
概念
:额定容量是指主分接下视在功率的惯用值。在变压器铭牌上规定的容量就是额定容量,它是指分接开关位于主分接...
您好,我是七台河配电班的,想向您请教变压器
空载
容量的定义是什么?
答:
或者采用高导磁,低损耗的导磁材料,或者采用厚度更薄的导磁材料。其结果都导致变压器成本的增加,而过薄的硅钢片又使铁芯的平面度降低导致铁芯的机械强度降低。
空载
损耗的测试
和计算方法
:当变压器二次绕组开路,一次绕组施加额定频率正弦波形的额定
电压
时,所消耗的有功功率称空载损耗。算法如下: 空载...
电压
调整率的定义
答:
简介 变压器某一个绕组的空载电压和同一绕组在规定负载和功率因数时的电压之差与该绕组
空载电压的
比,称为电压调整率,通常用百分数表示。电压调整率和变压器绕组直流电阻、短路阻抗值等参数有关系。电压调整率是变压器的一个重要指标,在变压器设计中起着重要的制约作用且不可省略。
计算方法
电压调整率表征...
变压器
空载
电流
计算公式
?
答:
待变压器温度达到参与温度(B级 100℃,F级120℃,H级145℃)后将电流调至额定电流所测变压器损耗
与空载
损耗之和即为负载损耗。所测损耗为输入
电压
乘以额定电流乘以功率因素, 这里的功率因素一般较大,大概在0.5-0.9左右,不能直接用电压乘以电流。(以上损耗测试为单相,如果为三相还需乘以1.732)
空载
损耗
计算公式
是什么?
答:
空载
损耗
计算公式
是Q0=i0Sn/100。空载损耗介绍:空载损耗就是变压器在输出端开路,输入端加上额定
电压
时变压器自身的损耗,等于空载电流乘以额定电压乘以此时的功率因素。由于此时的变压器处于空载 状态,功率因素非常小,一般在0.15-0.4左右,故变压器的空载损耗比视在功率小很多。只要空载状态下铁心温度...
电压
互感器的
空载
试验
答:
短时工频耐受
电压
试验可分为干试与湿试,试验可分别对电容分压器和电磁单元进行。对于电容分压器的试验,湿试不允许分节进行,干试可分节进行。若分节进行试验,应按
公式
(2)来
计算
单节试验电压。 (2) 对于电磁单元部分的试验,试验过程中应注意以下几个问题:① 电磁单元中压回路的耐受电压水平按下式(3)计算, (...
变压器的
空载
电流怎么
计算
?
答:
变压器
空载
运行时空载电流即(等于)决定于一次绕组的
电压
。变压器空载是指变压器的一次绕组接入电源,二次绕组开路的工作状态。处于此状态时,一次绕组中的电流称为变压器的空载电流。空载电流产生空载磁场。在主磁场(即同时交联一、二绕组的磁场)作用下,一、二次绕组中便感应出电动势。变压器空载是处于...
请问关于LED电源功率
计算
已知
空载电压
16.8V 负载电压12.8V 输出电流...
答:
楼主现在的陈述只能说这个LED电源输出功率是12.8V x 0.29A = 3.712W 电源的
空载电压
输出对功率
的计算
没有完整的意义。在交流电路中,电压与电流之间的相位差(Φ)的余弦叫做功率因数,用符号cosΦ表示,在数值上,功率因数是有功功率和视在功率的比值,即cosΦ=P/S 电源转换效率是指电源的输出功率...
变压器
空载
损耗
计算方法
的基本公式
答:
算法如下:
空载
损耗=空载损耗工艺系数×单位损耗×铁心重量负载损耗:当变压器二次绕组短路(稳态),一次绕组流通额定电流时所消耗的有功功率称为负载损耗。算法如下:负载损耗=最大的一对绕组的电阻损耗+附加损耗附加损耗=绕组涡流损耗+并绕导线的环流损耗+杂散损耗+引线损耗阻抗