女朋友说给我出个题目,问我应急广播可以安装在哪里?兄弟们知道吗?_百 ...
答:
疏散用应急照明的最小照度不应小于0.5lx。消防控制室、消防泵房、防排烟室、配电室和自备发电机房、电话总机室等发生火灾时仍需工作的房间的应急照明仍应保证正常照明的照度。3、疏散应急灯应设在墙上或天花板上。
安全
出口标志应位于出口的顶部;疏散走道指示标志应设置在
疏散走道及其转角处
离地面1m以下的...
消防
疏散
地贴墙贴的距离
答:
设置灯光疏散指示标志的规定:1 应设置在
安全
出口和人员密集的场所的疏散门的正上方。2 应设置在
疏散走道及其转角处
距地面高度1.0m以下的墙面或地面上。灯光疏散指示标志的间距不应大于20m;对于袋形走道,不应大于10m;在
走道转角
区,不应大于1.0m。3 疏散指示标志牌安装在疏散走道和主要疏散路线的...
什么是避难
走道及其
设置?
答:
避难
走道
主要用于解决大型建筑中
疏散
距离过长,或难以按照规范要求设置直通室外
的安全
出口等问题。GB50016-2014 5.3.5 (强)规定总建筑面积大于20000m2的地下或半地下商店,应采用无门、窗、洞口的防火墙、耐火极限不低于2.00h的楼板分隔为多个建筑面积不大于20000m2的区域。相邻区域确需局部连通时,...
安全疏散
距离标准
答:
(2)楼梯间应在首层直通室外,确有困难时,可在首层采用扩大的封闭楼梯间或防烟楼梯间前室。当层数不超过4层且未采用扩大的封闭楼梯间或防烟楼梯间前室时,可将直通室外的门设置在离楼梯间不大于15m处。(3)房间内任一点至房间直通
疏散走道的
疏散门的直线距离,不应大于表2-8规定的袋形走道两侧...
求北京餐饮消防管理制度
答:
b) 设有封闭楼梯间或防烟楼梯间建筑的
疏散走道及其转角处
; c) 疏散出口和
安全
出口; d) 设在单层、多层民用建筑内建筑面积>400m2的餐厅,设在地下建筑中的餐厅,设在高层民用建筑内的餐厅; e) 消防控制室、自备发电机房、消防水泵房以及发生火灾仍需坚持工作的其它房间。 7.6.4.2 火灾应急照明的设置应符合下列...
公共建筑
的安全疏散
距离是多少?
答:
(2)楼梯间应在首层直通室外,确有困难时,可在首层采用扩大的封闭楼梯间或防烟楼梯间前室。当层数不超过4层且未采用扩大的封闭楼梯间或防烟楼梯间前室时,可将直通室外的门设置在离楼梯间不大于15m处。(3)房间内任一点至房间直通
疏散走道的
疏散门的直线距离,不应大于表2-8规定的袋形走道两侧...
我要办个培训学校,请问消防方面有什么具体要求?
答:
参照《公共娱乐场所消防
安全
管理规定》第十条,安全出口、
疏散
通道和楼梯口应当设置符合标准的灯光疏散指示标志。指示标志应当设在门的顶部、疏散通道和
转角处
距地面一米以下的墙面上。设在
走道
上的指示标志的间距不得大于二十米。参照《公共娱乐场所消防安全管理规定》第十一条,公共娱乐场所内应当设置火灾...
配电室出口设有什么
安全
出口指示
答:
疏散用的应急照明灯宜设在墙面或顶棚上,
安全
出口标志宜设在出口的顶部,疏散走道的指示标志灯宜设在
疏散走道及其转角处
,距地面1米以下的墙面上。
走道疏散
标志灯的间距不应大于10米。应急照明灯和疏散指示标志灯应设玻璃或其他阻燃材料制作的保护罩,保护罩的氧指数应在32以上。
消防
疏散
地贴墙贴的距离是多少?
答:
