99问答网
所有问题
当前搜索:
疏散走道及其转角处的安全
消防巯散指示间隔多少米一个
答:
公共建筑、建筑高度大于54m的住宅建筑、高层厂房(库房)和甲、乙、丙类单、多层厂房,应设置灯光疏散指示标志,并应符合下列规定:1 应设置在
安全
出口和人员密集的场所的疏散门的正上方。2 应设置在
疏散走道及其转角处
距地面高度1.0m以下的墙面或地面上。灯光疏散指示标志的间距不应大于20m;对于袋形...
疏散
通道的疏散指示标志灯的间距不应大于多少米
答:
3. 楼梯间内的地面最低水平照度不应低于5.01x。4. 消防控制室、消防水泵房、防烟排烟机房等关键区域,以及发生火灾时仍需工作的其他房间的应急照明,应保持正常照明的照度。5. 疏散应急照明灯宜安装在墙面上或顶棚上,
安全
出口标志宜设置在出口顶部。6. 疏散走道的指示标志宜安装在
疏散走道及其转角处
...
国家有没有宾馆饭店消防
安全
管理标准
答:
b) 设有封闭楼梯间或防烟楼梯间建筑的
疏散走道及其转角处
;c) 多功能厅、餐厅、营业厅等人员密集场所;d) 消防控制室、自备发电机房、消防水泵房以及发生火灾时仍需坚持工作的其它房间。7.3.4.2 火灾应急照明的设置应符合下列要求:a) 火灾应急照明灯宜设置在墙面或顶棚上,地上部位应急照明的照度不应低于1Lx,楼梯...
疏散
门的开启方向有讲究吗?
答:
挂
安全
出口指示灯的门不允许采用推拉门。关于安全出口
疏散
门开启方向:《建筑设计防火规范》(GB-2006第7.4.12.1条规定:民用建筑和厂房的疏散用门应向疏散方向开启。疏散门的开启方向有讲究:疏散途中的门和楼梯间的门都是开向逃生疏散方向的,只要向外用力,就可以方便打开而不至于浪费时间。
消防应急灯使用安装注意事项
答:
2、定期给应急灯充放电,具体操作是关闭应急灯控制电源此时电池立即投入供电应急灯亮,此时按关、开键应急灯应受控。每三个月进行一次每次放电保证20分钟。3、疏散用的应急照明灯宜设在墙面或顶棚上,
安全
出口标志要放在出口的顶部,疏散走道的指示标志宜设在
疏散走道及其转角处
,距地面1米以下的墙面上。...
安全疏散
距离是多少?
答:
(2)楼梯间应在首层直通室外,确有困难时,可在首层采用扩大的封闭楼梯间或防烟楼梯间前室。当层数不超过4层且未采用扩大的封闭楼梯间或防烟楼梯间前室时,可将直通室外的门设置在离楼梯间不大于15m处。(3)房间内任一点至房间直通
疏散走道的
疏散门的直线距离,不应大于表2-8规定的袋形走道两侧...
安全
出口标志放在什么地方
答:
根据《中华人民共和国消防法》及《中华人民共和国消防
安全
法》等相关法律法规,安全出口标志的设置位置需遵循以下规定:1. 安全出口标志应置于安全出口和人员密集场所疏散门的正上方,确保位置明显。2. 安全出口标志应安装在
疏散走道及其转角处
,高度不应超过1米,以便于人们容易看到。3. 安全出口标志之间的...
疏散
指示标志的说法错误的是
答:
带指示方向的“
安全
出口”标志(荧光型):可安装在距地面1米以下的墙面上或地面上。①沿疏散走道设置的疏散指示标志之间的距离不应大于20米;②袋形
走道的
疏散指示标志之间的距离不大于10米;③在
疏散走道转角处的
疏散指示标志之间的距离不大于1米;4、灯光型疏散指示标志断电后能持续工作时间:给消防...
疏散
标志灯一般设置在距地面不超过多少米的墙上
答:
该灯一般设置在距地面不超过1米的墙上。根据《建筑设计防火规范》规定,疏散通道上的标志灯间距不应大于20米,人防工程中不应大于10米,疏散标志灯应安装在
安全
出口的顶部、
疏散走道及其转角处
距地面高度1米以下的墙面上。且灯光疏散指示标志的间距不应大于20米,对于袋形走道,不应大于10米,在
走道转角
...
疏散
指示照明的设置要求有哪些?
答:
(2)疏散指示照明设置要求 1)疏散指示照明应设在
安全
出口的顶部嵌墙安装,或在安全出口门边墙上距地2.2~2.5m处明装。2)
疏散走道及转角处
、楼梯休息平台处在距地1m以下嵌墙安装;3)大面积的商场、展厅等安全通道上采用顶棚下吊装。4)疏散指示照明照度一般取0.5lx,维持时间按楼层高度及疏散距离...
棣栭〉
<涓婁竴椤
43
44
45
46
48
49
50
51
52
涓嬩竴椤
灏鹃〉
47
其他人还搜