99问答网
所有问题
当前搜索:
疏散走道及其转角处的安全
什么是
疏散走道
?
答:
避难走道:是指采取防烟措施且两侧设置耐火极限不低于3.00h的防火隔墙,用于人员
安全
通行至室外的走道。区别:防排烟设计:避难走道的前室应设置防烟设施(《建规》8.5.1),建筑内长度大于20m的
疏散走道
应设置排烟设施(《建规》8.5.3)。防护设计:不同耐火等级的建筑,其疏散走道两侧的隔墙耐火...
...应设置在
疏散走道及其转角处
距地面高度1.0m以下的墙面上
答:
标志中心线距室内地坪不应大于lm(不易安装的部位可安装在上部),蓄光自发光型标志间距不应大于5m,灯光疏散指示标志间距不应大于20m(设置在地下建筑内,不应大于15m);4)设置在地面上的疏散指示标志,宜沿
疏散走道
或主要疏散路线连续设置;当间断设置时,蓄光自发光型 ...
疏散走道的
指示标志宜设在
疏散走道及其转角处
距地面( )以下的墙面上...
答:
【答案】:C 沿疏散走道设置的灯光疏散指示标志,应设置在
疏散走道及其转角处
距地面高度l.0m以下的墙面上,且灯光疏散指示标志间距不应大于20.0m;对于袋形走道,不应大于10.0m;在
走道转角
区,不应大于l.0m。【考点来源】《消防
安全
技术实务》教材第102页。
安全
出口的设置和要求主要有哪些
答:
二、疏散指示标志的设置
及
要求 1、疏散指示标志的设置,应符合下列规定:(1)、应设置在
安全
出口和疏散门的正上方;(2)、设置在
疏散走道
上,间距不应大于20米;(3)、设置在袋形走道上,间距不应大于10米;(4)、设置在
走道转角
区,间距不应大于1米,并安装在
转角处
距地面1米以下的墙面或地面上。2...
建筑
安全疏散
技术:核心要素揭秘
答:
♀️优化
疏散
路线室内最远点到房门,再到最近
的安全
出口或楼梯间的距离都有明确的限值,确保快速
撤离
。双向疏散尽量实现双向疏散,使出口分散布置,避免袋形
走道
,确保更顺畅的撤离。楼梯间的安全设计楼梯间应不受烟火侵扰,作为安全区域。入口
处的
防火门可自行关闭,提供额外的保护。防火墙分隔若必须...
安全疏散
距离是多少
答:
(2)楼梯间应在首层直通室外,确有困难时,可在首层采用扩大的封闭楼梯间或防烟楼梯间前室。当层数不超过4层且未采用扩大的封闭楼梯间或防烟楼梯间前室时,可将直通室外的门设置在离楼梯间不大于15m处。(3)房间内任一点至房间直通
疏散走道的
疏散门的直线距离,不应大于表2-8规定的袋形走道两侧...
疏散
指示标志在使用中的常见问题及对策?
答:
但是在消防监督检查的实际工作中却发现,很多场所对这个指向“生命通道”的重要标志缺乏正确的认识,从而导致火灾隐患的存在,主要表现在以下几个方面。 一、疏散指示标志的安装不符合规范要求。 《建筑设计防火规范》明确规定,疏散指示标志宜设置在太平门的顶部或
疏散走道及其转角处
、地面或距地面高度一米...
应急照明灯具安装规范要求
答:
安全
出口标志灯距地高度不低于2m,且安装在疏散出口和楼梯口里侧的上方。疏散标志灯疏散标志灯安装在安全出口的顶部,楼梯间、
疏散走道及其转角处
应安装在1m以下的墙面上。不易安装的部位可安装在上部。疏散通道上的标志灯间距不大于20m(人防工程不大于10m)。疏散标志灯的设置,不影响正常通行,且不在其周围设置容易...
众场所设置在墙上的
疏散
指示标志,其间距不得大于多少
答:
20、10或1.0m。根据《建筑设计防火规范》第十条,公共建筑、建筑高度大于54m的住宅建筑、高层厂房(库房)和甲、乙、丙类单、多层厂房,应设置灯光疏散指示标志,并应符合下列规定:(一)应设置在
安全
出口和人员密集的场所的疏散门的正上方;(二)应设置在
疏散走道及其转角处
距地面高度1.0m以下的...
疏散
指示灯一般设在距地面多高?
答:
3、当安装在
疏散走道
、通道
转角处的
上方或两侧时,标志灯与转角处边墙的距离不应大于1m。使用疏散照明的目的如下:1、灾害发生时为了易于把建筑物内的人员引向室外
安全
场所,在楼梯、房间出入口、走廊、安全出口等处设置诱导灯,指明避难方向。2、在楼梯、剧场坐席等处设疏散通道照明,当灾害发生时点燃...