电缆电线穿管规范要求
电缆
施工标准
规范
是什么?
答:
架空布放光缆使用滑轮车,在架杆和吊
线
上预先挂好滑轮(一般每10~20m挂一个滑轮),在光缆引上滑轮、引下滑轮处减少垂度,减小所受张力。然后在滑轮间穿好牵引绳,牵引绳系住光缆的牵引头,用一定牵引力让光缆爬上架杆,吊挂在吊线上。光缆挂钩的间距为40cm,挂钩在吊线上的搭扣方向要一致,每根...
求教,
电线
和
电缆
在什么情况下才需要
穿管
答:
电线
和
电缆
在正常情况下暗敷设和明敷设,都必须穿保护管。
电线导管与
电线穿管
的区别是什么
答:
电线导管与
电线穿管
的区别在于:导管是指电线电缆的保护管,是电线自带的;穿管是指在施工过程中,先把保护管敷设好,然后,把
电线电缆穿
进管子到达用电器,它是后来给电线装上的。电线穿管的方法如下:1、管内预留铁丝等牵引线,将要穿管的线头绑在牵引线上拽过去;2、套管分节,一节一节都穿过去...
电缆
总面积不超过管道总截面的40% 是哪个
规范
答:
民用建筑电气设计
规范
JGJ16-2008里的第8章8.3节的8.3.3条 穿导管的绝缘
电线
,其总截面积不应超过导管内截面积的40%。
一根
管子
能不能穿多条0.4千伏
电缆线
答:
不能。据我国的有关设计
规范
,一根
穿线管
只能穿一根电缆,不仅不同回路的电缆不能穿在一根线管内,就是同一个回路的两根电缆也应当穿两根线管,其在一根
管子
是不能穿多条0.4千伏
电缆线
的,这里说讲的线管是正规的
电缆管
,如果电缆需要穿过一堵隔断墙,可以在墙里埋设一根大管道,可以允许较多电缆在很...
电线管
敷设在什么地方要穿金属管?
答:
(6)
电缆
导管的弯曲半径不应小于
规范
规定的电缆最小允许弯曲半径。(7)直埋于地下或楼板内的刚性绝缘导管,在穿出地面或楼板易受机械损伤的一段,应采取保护措施。当设计无
要求
时,埋设在墙内或混凝土内的绝缘导管,应采用中型以上的导管。(8)
电线
保护管不宜穿过设备或建筑物、构筑物的基础,当必须...
电线
为什么要
穿管
呢?
答:
家装
电线穿管
注意事项:1、墙面管道的布置应平顺竖直,尽量不要有弯折的地方,如有弯折,转弯处不应有明显的折痕,强弱电的间距必须大于等于150mm,以防止
电缆
信号不清晰,煤气管和电管的距离不能小于150mm。2、电线穿管的注意事项强弱电线最好不要走厨房卫生间的地面,并且强弱电线的间距最好大于150...
电缆
沟内同时敷设多根同电压等级的电缆有什么
要求
答:
(1)如果是相同电压等级相同用途的
电缆
,之间净距大于等于100mm即可 (2)如果是不同用途的,之间净距大于等于500mm(例如通信电缆和电力电缆)(3)但是不同用途的电缆均已经
穿电线管
,之间净距大于等于60mm(例如通信电缆和电力电缆)电缆沟道支架上敷设不同电压等级的电力电缆、控制电缆的规定:高电压等级电力电缆...
预埋(4*120+1*70)的
电缆
,(4*70+1*35)的电缆 要用直径多少的钢管呢_百度...
答:
(4*120+1*70)电缆理论外径为43mm;(4*70+1*35)电缆理论外径为35.7mm。因此对应的钢管分别为43x1.5=64.5;35.7x1.5=53.6;因此均可选DN65的管。
规范
规定在选择
电缆线
保护管时是根据电缆线的外径来确定钢管规格的。在
穿管
长度小于30米及以内,钢管的内径一般不应小于电缆外径的1.5倍;在...
为什么三相或单相的交流单芯
电缆
,不得单独穿于钢导管内
答:
单根导线的周围存在交变磁场,磁场会和钢管发生电磁感应在钢管中产生涡流,导致钢管发热引起火灾,同一回路的
电线
电流方向相反,产生的磁场会互相抵消,对外不显磁性,不会引起涡流发热。