99问答网
所有问题
当前搜索:
电缆电线穿管规范要求
电缆
在
穿管
时应该注意什么?
答:
1、
管内所穿导线(包括绝缘层)的总面积不应大于内经截面的 40% ;2 、管内导线不准有接头和扭拧现象
;3 、同一回路的各相导线,不论根数多少应穿入一根管内,而不同回路和不同电压的线路导线不允许穿一根管内,交流和直流线路导线不得穿一根管内,一根相线不准单独穿入钢管。电线、电缆敷设规...
电线穿管
的
规范
有什么?
答:
(2)电缆穿过道路、铁路等
。(3)电缆引入或引出地面时,距离地面2米至埋入地下0.1~0.25米一段应加装保护。(4)电缆与各种管道、沟道交叉处。(5)电缆可能受到机械损伤地段。当电缆穿保护管时,保护管内径不应小于电缆外径的1.5倍;混凝土管、陶土管、石棉水泥管,其内径不应小于100毫米。
电线穿管要求
有哪些?
答:
电线穿管要求:保护管的内径不小于电缆外径的1.5倍
保护管弯曲半径为保护管外径的10倍,且不应小于所穿电缆的最小允许弯曲半径。当电缆有中间接头盒时,在接头盒的周围应有防止因发生事故而引起火灾延燃的措施。
电缆穿管没有弯头时,长度不宜超过30m
;有一个弯头时,不宜超过20m,有二个弯头时,不宜...
电线
管道和
电缆
平行、交叉有什么规定?
答:
2)
电力电缆间及其与控制电缆间或不同使用部门的电缆间,当电缆穿管或用隔板隔开时,平行净距离可降为0.1m
。(2)电缆与热力管线交叉或接近时,若不能满足表1-37所列数值要求,应在接近段或交叉点前后1m范围内做隔热处理,方法参见图1-66。图1-66 电缆与热力管线交叉隔热做法 3)电缆与油管道(...
单芯
电线
可否穿在钢管里?
答:
在《建筑电气施工质量验收规范》第15.1.1:三相或单相的交流单芯电缆,不得单独穿于钢导管内
。原因:1单芯电缆穿钢管,在电流运动时,电缆自身会产生磁场(电场),会使钢管变为铁芯,消耗电缆所载流的电能。另外,交变的磁场本身,会阻碍电流的通过,严重时,会发热、起火,影响电缆的安全运行。
细说电线如何穿管
电线穿管
技术交底
答:
4、
穿线
后线管内不得有积水及潮气侵入,必须保证导线绝缘强度符合
规范要求
。(二)材料要求1、绝缘导线:导线的规格、型号必须符合设计要求,并应有出厂合格证、“CCC”认证标志和认证证书复印件及生产许可证。导线进场时要检验其规格、型号、外观质量及导线上的标识,并用卡尺检验导线直径是否符合国家标准。2...
关于消防弱电布线的
穿线
导管,国家有什么强制规定?
答:
金属)电气导管或B1级以上的刚性塑料管保护,并应敷设在不燃烧体的结构层内,且保护层厚度不宜小于30mm ;线路明敷设时,应采用金属管、可挠(金属)电气导管或金属封闭线槽保护。矿物绝缘类不燃性
电缆
可直接明敷。但是除了11.2.2是强制性条文,其他两条不是。但施工过程中,还是要按这个来执行的 ...
电力
电缆
套管地埋有什么
要求
答:
3、直埋
电缆
在进入手孔井、人孔井、控制箱和配电室时应穿在保护管中,且管口应做防水堵头。与城市道路、桥梁等交叉时应增加保护管,保护管的顶部到路面的深度不小于0.7m,保护管两端伸出车道不小于0.5m。电缆从地下引出地面时,地面上应加一段2.5m的保护管,管根部应伸入地下0.2m,保护管须固定...
电线穿管
要注意什么?为什么电线穿管不用钢丝绳?
答:
墙面管道的布置应平顺竖直,尽量不要有弯折的地方,如有弯折,转弯处不应有明显的折痕,强弱电的间距必须大于等于150mm,以防止
电缆
信号不清晰,煤气管和电管的距离不能小于150mm。这是
电线穿管
需要注意的事情之一。此外,这个也值得消费们去关注。电线穿管的注意事项强弱电线最好不要走厨房卫生间的...
10KV
电缆
直埋
穿管
敷设
答:
7m,穿越农田时不应小于1m,且
电缆
应埋在冻土层以下。在电缆引入建筑物。与地下建筑物交叉及绕过地下建筑物处等受条件限制时,可浅埋,但应采取保护措施。在电缆线路路径上有可能使电缆受到机械性损伤、化学作用、地下电流、振动、热影响、腐植物质、虫鼠等危险的地段,均应依据
规范要求
采取保护措施。
1
2
3
4
5
6
7