99问答网
所有问题
当前搜索:
电焊机一上电就跳闸
逆变
焊机
通电
就跳闸
怎么办?
答:
短路,用户检查线路,修复即可使用。
电焊机就
是一个特殊的变压器 ,普通电焊机的工作原理和变压器相似,是一个降压变压器。在次级线圈的两端是被焊接工件和焊条,引燃
电弧
,在电弧的高温中将工件的缝隙和焊条熔接。为了适应不同材料和板厚的焊接要求,焊接电流能从几十安培调到几百安培,并可根据工件的厚度...
电焊机一
通电
就跳闸
,有时不跳用着没问题
答:
有
电子
原件接地了,筛下绝缘漆就可以了,
交流
电焊机
380通电正常工作起来
就跳闸
答:
电机功率太大。电源开关太小造成的
跳闸
。
220V
电焊机
总是
跳闸
答:
在家里用也老是
跳闸
的,换了一个大的空气开关也还是一样,很恼火得很,后来我想到了一个好的解决方法,在
电焊机
边上安装了一个单排的空气小开关,在使用之前先把焊机上的小开关关上,等插上焊机电源插头后再打开小开关,这样就不会再跳闸的了,下面有我画的详细图,希望能解决你问题 ...
电焊机一
电焊,漏电保护器
就跳闸
,这是怎么回事啊!谁能帮我解答?_百度知 ...
答:
1
、漏电保护器功率低。换大一点的。2、
电焊机
二级线圈施焊时震动产生漏电。
MOS管逆变
电焊机一
工作,漏电保护器
就跳闸
,这是怎么回事啊?麻烦告诉我...
答:
你如果用手拿着接线端,然后弄点水在另一只手上再往地上按,你试试,没电着你来找我!
电焊机
一般都是使用短路的空气开关来用!所有空气开关或漏电开关都是以电流形式来驱动
跳闸
的,而漏电开关则多了一组对地漏电的电流跳闸保护,电焊机是电流高电压低的陡降式变压,电流是很大的,如果对地的话肯定...
电焊机
负极一搭接焊物
就跳闸
是什么原因?
答:
电焊机
负极一搭接焊物
就跳闸
的原因可能有以下几种:
1
. 电焊机过载:电焊机的额定电流和功率是有限的,如果焊接的工件电流超过了电焊机的额定电流,就会导致电焊机过载,从而跳闸保护。这可能是因为焊接工件的电阻过小,导致电流过大。2. 电焊机故障:电焊机内部的电路或元件出现故障,例如电焊机的保险丝...
电焊机
焊接时断路开关
跳闸
啥原因?
答:
多数在焊接时
跳闸
是瞬间电流过至少允许断路器产生的。第一是必
电焊机
电流必须与断路开关相匹配,第二即就是新手操作者尽可能焊接少粘死(会引起长时间短路电流猛增)。
220v
电焊机一
焊
就跳闸
断电为什么
答:
点焊机
前面接的漏电断路器吧,工件放在地上,一焊接视同接地漏电
三相四线漏电保护开关,接三相
电焊机
。不取进的零线一送
电就
跳漏保,就...
答:
漏电保护原理是取相线及零线的电流向相和,等于是流过PE线或地网的电流,漏电保护动作电流都是几十、几百mA,不取进的零线,地线代替了零线,一送电漏电流较大,所以一送
电就跳
漏保,取进的零线,在烧焊时才有较大漏电流。你需将漏保小CT拆除,才能用,建议接别的不带漏保的开关。