99问答网
所有问题
当前搜索:
电焊机一上电就跳闸
电焊机一
通电
就跳闸
什么原因?
答:
通电
就跳闸
应该是存在严重的短路或许漏电现象,查看外部接线,内部元器件是否有短路现象,是否存在接地现象。应该是开关额定电流过小,点焊时没事,拉焊电流大。
电焊机
是使用正负南北极在瞬间短路时发生的高温
电弧
来熔化电焊条上的焊料和被焊材料,使被接触物相结合的意图。其结构非常简略,就是一个大功率...
电焊机一
电焊,漏电保护器
就跳闸
,这是怎么回事啊!谁能帮我解答?_百度知 ...
答:
电焊机
工作时短路电流大,相当于漏电,保护器就会工作。漏电保护器是一种非常灵敏的电器开关,电焊机的工作原理是电路短路形成的强电流来工作的,存在漏电的危险,而漏电保护器就是为了保护人体不会逐电生产的一种保护器。电焊机的正常指用应该用空气开关就可以了。
电焊机
开机
跳闸
有哪些故障引起的
答:
2、电动机所带机械严重故障,负载急剧增大而油过负荷或过电流保护动作
跳闸
。3、电动机本身保护误动作跳闸,例如接线错误,继电器故障、保护整定有误,直流系统两点接地等,此时电气系统上无冲击现象。4、电动机电源发生故障,如380v电动机经常经常因电源电压瞬间降低或失去而造成失压跳闸,或是开关本身故障...
电焊机
开机
跳闸
有哪些故障引起的?
答:
电焊机
漏电了,开启漏电保护器,并3相空开;电焊机里面电路板有问题了,整流块或
电子
元件烧坏对行更换处理,电路短路,找出原因修复处理;电焊机负荷开关损坏了,对负荷开关更换即可。为预防电焊机经常出现
跳闸
或一些别的故障,对人身造成伤害,在使用中一定要严格遵守电焊机的安全操作规程:1、电源线、焊接...
电焊机一
通电
就跳闸
怎么修
答:
一、漏电或短路,用户检查线路,修复即可使用。二、
电焊机就
是一个特殊的变压器 ,普通电焊机的工作原理和变压器相似,是一个降压变压器。在次级线圈的两端是被焊接工件和焊条,引燃
电弧
,在电弧的高温中将工件的缝隙和焊条熔接。
380v的
电焊机一
接上电源线
就跳闸
答:
使被接触物相结合的目的。其结构十分简单,就是一个大功率的变压器。
电焊机
一般按输出电源种类可分为两种,一种是交流电源、一种是直流电。他们利用电感的原理,电感量在接通和断开时会产生巨大的电压变化,利用正负两极在瞬间短路时产生的高压
电弧
来熔化电焊条上的焊料,来使它们达到原子结合的目的。
电焊机一
电焊,漏电保护器
就跳闸
、出现在电源输入部分,即电压不匹配,380v的电焊机用220v来工作。经过了变压器的电流不会引起开关或者漏电保护器动作的。2、接地情况不好,焊机自保护而跳闸。3、某处漏电引起跳闸;4、焊机内部元件损坏,需要专业人士看一下电路板的情况。
氩弧
焊机
一直
跳闸
什么原因?
答:
1
、电源开关到底板接插线未插好;2、供
电电
压过高或过低,引起过压保护;3、电源输入线过细过长,造成电压不稳定,引起过压保护;4、主板主回路24V/30A继电器吸合不良,消磁电阻或热敏电阻阻值变大;5、上板辅助电源损坏,无DC24V输出;6、丢波时间内连续开关,导致启动电阻过热。解决方法:1、检查接...