电流互感器
一次电流(A)150 75 50 30 15 缠绕
匝数
1 2 2 5 10 当互感...
答:
你所说的
电流互感器
,中心穿过2匝,是75/5的互感器,这时倍率为75/5=15;当该互感器中心穿3匝时,就变成50/5的电流互感器,这时倍率为50/5=10.。因此,你的问题答案应该是:把该互感器的一次线(穿心)
匝数
由2匝改为3匝,那么互感器的
变比
就是50/5了。
互感器
一次绕组
匝数
少
电流
大,二次绕组匝数多电流小吗?
答:
电流互感器
一次绕组和二次绕组是按参数的要求进行缠绕的。在电流互感器中,一次绕组
匝数
少、电流大 二次回路正好相反,通常匝数多、电流小
电流互感器
怎么测量
变比
答:
因为有了电流互感器,所以电流表都可以做成是5A的了。电流继电器也可以做成5A的了。电流互感器就是把大电流变成小电流。使计量、保护、信号、控制等二次元件能做到规格统一。低压电流互感器计算方式是:(当月抄见电量—上月底数)乘以
电流互感器变比
。例如:本月100KWH—上月50KWH=50*50/5,当月实际用...
电流互感器
电路中,为什么副线圈的
匝数比
原线圈多
答:
在变压器中,电压正比与
匝数
。相反电流反比匝数。
电流互感器
的原边电流大,所以匝数,副边电流小所以匝数多。变压器的,原副边传输的功率相等 Pi=Po 要使原边的电流大,就必须减小电压 Pi=Ui Ii所以匝数必须少 同理副边要电流减小(电流互感器的作用) 电压就需要增大,Po=UoIo所以匝数就需要...
100:5的
电流互感器
,穿心
匝数
1匝的时候是200A,2匝是100A,我选的是1...
答:
100:5的
电流互感器
,穿心匝数1匝的时候是200A,2匝是100A,听你这种叙述,应该是额定穿2匝的电流互感器了,也就是说,该互感器在额定穿2匝的情况下,
电流比
才是100:5,也就是20倍。 有的电流互感器标称除了电流比外,还有额定的
匝数比
,要小心看铭牌才是。你选1匝的时候,这个互感器就相当...
为什么说
电流互感器
一次并联
变比
增大?
答:
流变一次侧一般分两段,有四个接线端子,如下:P1——C1 C2——P2 当一次侧并联时,P1与C2相接,P2与C1相接,这样一次电流被分流成两部分,相当于CT
变比
增大一倍。
电流互感器
原理是依据电磁感应原理的。电流互感器是由闭合的铁心和绕组组成。它的一次侧绕组
匝数
很少,串在需要测量的电流的线路中,...
电流互感器
的
变比
型号有哪些?
答:
6. 按二次绕组所在位置分 正立式。二次绕组在互感器下部,目前是常用结构方式。 倒立式。二次绕组在互感器上部,是近年来新型的结构方式。7. 按电流比变换分 单
电流比电流互感器
。即一、二次绕组
匝数
固定,电流比不能改变,只能实现一种电流比变换的互感器。 多电流比电流互感器。即一、二次...
有谁知道
电流互感器
上的“一次穿心
匝数
”是什么意思
答:
一次穿心
匝数
指一次侧导线穿过
电流互感器
的次数。如图,我用一个黑色塑料螺母来代替电流互感器。第一幅图中,白色导线只穿过电流互感器一次,则一次穿心匝数为1。第二幅图中,白色导线穿过电流互感器后又绕回来,再次穿过电流互感器,则一次穿心匝数为2。
电流互感器电流比
为100:5,穿心
匝数
为2匝,但实际上只有一条线穿过互感...
答:
标称穿心
匝数
为 2 匝,
变比
为100/5 的
互感器
,如果只穿 1 匝(直接穿过),那互感器的变比即为 200/5,相应的电度表计数为40倍。
电流互感器变比
选择是大好还是小好?
答:
3、当电流互感器过载时,因负载过大,
电流互感器变比
过小时,在一定范围内不会饱和,其二次电流超过电能表的最大额定电流,会成比例地增大与之配套的电能表也会过载。由此可知,在实际
电流大于
电能表最大额定电流时,由于电能表有一定的过载能力而不会烧毁,但电能表误差较大,并随着过载电流增加,负...