99问答网
所有问题
当前搜索:
电梯轿门门锁故障怎么处理
电梯
偶尔会出现门机失电死机是什么情况啊?
答:
电梯是高速运行的垂直交通工具,起控制系统对供电电压等有一定要求,所以设置了一些必要保护。由于元器件不同,反应速度亦不同(灵敏度)电梯突然停止时我们
怎么办
1应该 保持原地 等五分钟左右。不要乱动电梯里面的设备。2等五分钟 仍然不运行 就 敲打
电梯门
大声呼救 看看 有没有人应答。3还没解决的话...
帝奥
电梯
KMC运行接触器
故障怎么处理
,但是把厅
门门锁
短接就正常了,这是...
答:
把厅
门门锁
短接就正常了,说明门锁开关坏了,更换一个就解决
问题
了。接触器
故障处理
方法 一、铁芯吸合不上或者吸力不足 故障原因:电源电压过低或波动过大,操作回路电源容量不足或发生断线及控制触头接触不良,线圈技术参数与使用条件不符,产品本身损坏。解决方法:调高电源电压,增加电源容量更换线路修理...
轿门
短接,按急停打检修
电梯
能运行吗
答:
另外,目前较多
电梯
虽然安全回路正常,安全继电器也吸合,但通常在安全继电器上取一付常开触点再送到微机(或PC机)进行检测,如果安全继电器本身接触不良,也会引起安全回路
故障
的状态。
门锁
回路 作用:为保证电梯必须在全部门关闭后才能运行,在每扇厅门及
轿门
上都装有门电气联锁开关。只有全部门电气联锁...
巨人通力
电梯
0091是什么
故障
答:
7、把随行电缆多余的电线两端(控制柜和
轿
顶则)接地;8、把门电机机接地固定处的油漆刮掉,然后紧固。注意事项:1、以上方法
处理
后仍不能解决,再根据
故障
现象更换相关的读码器、LCECCBS、LCEDRV、LCECPU 等电子板。2、消防联动:需要一组常开无缘的信号。单梯串接 FR1~1 或 FR1~2,并联梯需要两...
新时达系统
电梯
不关门
答:
门锁
打不开
故障
开门信号输出连续15秒没有开门到位(门锁信号不在除外),出现3次 厅门锁被短接故障:
电梯
在门区,有厅门锁信号但没有
轿门锁
且有开门限位(持续1.5秒)信号(仅对于厅轿门分开高压输入的有效)06、门锁闭合不上故障 关门信号输出连续 15 秒没有关门到位(门锁信号在除外),出现8次报故障...
电梯问题
。门不关,在外面呼不了梯,但是在里面选择就可以走,
故障
码显示...
答:
没有正常熄灭)、不自动关门、
轿
内可登记、到站平层后可自动开门、消防正常、
故障
码正常,到机房关掉总电源重新启动以后“症状”依然。后来把刚才手触动过的的开关再仔细检查一遍,发现是轿底的满载卡住了没有复位,将轿厢底部满载开关复位以后
电梯
恢复正常。以上不正常轿厢满载的“症状”。
电梯轿门
接触器不吸合,在各个楼层来回跑,也不开门,这是
怎么
回事?
答:
关门不到位 无论是轿厢或厅
门门锁
不导通 安全回路都不同 不可能启动
电梯
的!!你注意是不是
轿门
接触器 触点粘连了 这个涉及到严重的安全隐患的。另外你这个里面实际上是2个
问题
第一门锁不吸合 电梯也能开 第二电梯没有外呼 内呼的前提下 来回跑。第二个问题 重新断电复位看看 或者 是不是干扰 ...
电梯
维保时会看到有些层门不自动复位。 电梯的层门调节自复位,该
怎么
...
答:
层门不复位也就是门未完全关闭。主要有以下几种原因:1、锁勾间隙太小,不能完全落下 2、地坎内有杂物卡组或滑块变型导致开关门不顺畅 3、强迫关门装置失效 4、门刀与门球间隙不合适,导致
轿门
关闭到位后门刀还夹住门球不脱落 5、门吊偏心轮紧贴门导轨没有间隙,导致关门受阻 6、
门锁
主触点或副锁...
日立
电梯
厅
门锁如何
短接?
答:
1、电梯不可以短接
门锁
回路。要是维修一定要短接,最好和拍档知会一声。维修完毕两个人核实已经解除短接才能恢复电梯正常使用。日立
电梯轿门锁
和层门锁的回路是分开的,层16层为一组,可以在机房控制柜里找到相应的插线,不同型号插线会有所不同。可以参照图纸的电气回路部分。最后切记要解除短接线。2、...
巨人通力
电梯
报0051
故障怎么处理
答:
1、电路板损坏检查电路没有吸合486.443;2、1.443:2任一个连续2次没有经过(ACO/ACL)运行至目的楼层。0051
故障
解决方法如下:1、首先防止
电梯
陷入未知运行状态。当检测到SDCGB板的p48v电源丢失时,电梯将按接近顺序减速。如果检测到SDCGB板的HIA4IC异常,则打开最近减速停止层的门,不要再启动。...
棣栭〉